Bonjour,
Je me pose une question fondamentale concernant les scénarios de ventilation.
Les débits de ventilations prennent en compte QUE les pertes de ventilations dues aux infiltrations d'air ou peut on y ajouter les débits de ventilation de soufflage ?
Merci d'avance
Au sujet de la ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
mohafrom92
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 24 mars 2009 12:08
- Localisation : hauts de seine
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Bonjour,
On peut bien entendu ajouter les débits de soufflage aux infiltrations d'air dans les scénarios de ventilation.
Attention toutefois : quand vous assignez un scénario de ventilation à une zone, il est pris en compte comme une "ventilation externe", c'est-à-dire que l'air introduit dans la pièce est considéré à température extérieure.
Les circulations d'air au sein des zones du bâtiment (par exemple, du salon vers la cuisine) doivent donc être traitées différemment, sous l'onglet "ventilation interne".
Vous pouvez vous reporter au fascicule d'aide de P+C pour plus de précisions. Il y a également une belle brochette de discussions très intéressantes au sujet des ventilations sur ce forum.
Bonne lecture !
[édité une fois pour fôte d'aurtogrâfe]
On peut bien entendu ajouter les débits de soufflage aux infiltrations d'air dans les scénarios de ventilation.
Attention toutefois : quand vous assignez un scénario de ventilation à une zone, il est pris en compte comme une "ventilation externe", c'est-à-dire que l'air introduit dans la pièce est considéré à température extérieure.
Les circulations d'air au sein des zones du bâtiment (par exemple, du salon vers la cuisine) doivent donc être traitées différemment, sous l'onglet "ventilation interne".
Vous pouvez vous reporter au fascicule d'aide de P+C pour plus de précisions. Il y a également une belle brochette de discussions très intéressantes au sujet des ventilations sur ce forum.
Bonne lecture !
[édité une fois pour fôte d'aurtogrâfe]