Salut tout le monde,
quelqu'un a déja fait des études pour la mise hors gel de sprinkler dans un bâtiment non chauffé ?
Je dois étudier un entrepôt afin de déterminer les risques de gel.
Murs béton, toiture isolée.
Localisation : le havre
Y a t'il des subtilités à prendre en compte ?
Je pense faire des préconisations avec des aérothermes élec calés sur une consigne de 3°C, calorifuge des réseaux...
Merci pour vos retours.
Sprinklage et STD
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Psi Thermique
- Expert
- Messages : 162
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Sprinklage et STD
Sébastien
-
Caeli
- Omniscient
- Messages : 796
- Inscription : 05 févr. 2013 18:11
Re: Sprinklage et STD
La limite va être la modélisation par nœuds et la température moyenne...
Si le sprinklage est a 10m de haut contre le mur béton et vers une fuite d'air (en bâtiment indus il y en a quand même beaucoup et des énormes) la STD pourra très bien donner une température moyenne positive alors que le tuyau sera soumis au gel. Sans circulation du fluide le calo va juste décaler un peu dans le temps le gel dans le tuyau.
Le problème sera d'ailleurs le même dans la vraie vie en fonction de la position de la sonde du thermostat...
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un traçage électrique sous le calo?
Si le sprinklage est a 10m de haut contre le mur béton et vers une fuite d'air (en bâtiment indus il y en a quand même beaucoup et des énormes) la STD pourra très bien donner une température moyenne positive alors que le tuyau sera soumis au gel. Sans circulation du fluide le calo va juste décaler un peu dans le temps le gel dans le tuyau.
Le problème sera d'ailleurs le même dans la vraie vie en fonction de la position de la sonde du thermostat...
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un traçage électrique sous le calo?