Bonjour,
Dans le cadre d'améliorer l'isolation de mon bâtiment, j'ai ajouté des couches d'isolation. Mais il cause des erreurs dans la simulation (l'image donne plus de clarifications).
Comment procéder pour faire une isolation vers l'intérieur.
Merci
Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Stlez
- Habitué
- Messages : 37
- Inscription : 03 avr. 2024 14:12
Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Désolé, je ne comprends pas votre problème. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail de quoi il s'agit, ce que vous cherchez à obtenir, ce qui ne fonctionne pas, etc. ? Vous parlez d'erreur dans la simulation. En pratique, quelle erreur obtenez-vous ? A quel moment de la simulation (au lancement, en cours de simulation, à la toute fin) ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Stlez
- Habitué
- Messages : 37
- Inscription : 03 avr. 2024 14:12
Re: Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Bonjour,
Quand j'isole les parois, je me retrouve avec le problème dans l'image ci dessous, et je me retrouve avec des erreurs de simulation.
J'aimerais savoir si c'est possible de faire en sorte que le mur commence de son axe pour aller vers l'intérieur au lieu de sortir vers l'extérieur.
Quand j'isole les parois, je me retrouve avec le problème dans l'image ci dessous, et je me retrouve avec des erreurs de simulation.
J'aimerais savoir si c'est possible de faire en sorte que le mur commence de son axe pour aller vers l'intérieur au lieu de sortir vers l'extérieur.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Jean-Baptiste BEIS
- Spécialiste
- Messages : 58
- Inscription : 30 nov. 2022 14:21
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Bonjour,
Votre problème vient peut-être de la position de la menuiseries au nu extérieur. Avec l'ajout d'ITE, votre menuiserie (qui reste au nu extérieur après isolation ?) se retrouve dans l'isolant du mur voisin... L'export géométrique au lancement du calcul vous avertit de ce problème, voire vous bloque. Enfin j'imagine que c'est ça votre problème. Donc en premier lieu, je vérifierai l'implantation de la menuiserie indiquée dans la case "Retrait".
Votre question est peut-être juste de savoir comment modifier l'axe de murs. Par défaut, les murs sont dessinés au nu intérieur. Donc l'épaisseur de la composition se développe vers l'extérieur. Pour modifier cette propriété, vous pouvez soit modifier l'axe d'un mur en particulier avec le bouton de gauche sur l'image ci dessous, soit modifier l'axe par défaut de tous les murs avec le bouton à droite.
Votre problème vient peut-être de la position de la menuiseries au nu extérieur. Avec l'ajout d'ITE, votre menuiserie (qui reste au nu extérieur après isolation ?) se retrouve dans l'isolant du mur voisin... L'export géométrique au lancement du calcul vous avertit de ce problème, voire vous bloque. Enfin j'imagine que c'est ça votre problème. Donc en premier lieu, je vérifierai l'implantation de la menuiserie indiquée dans la case "Retrait".
Votre question est peut-être juste de savoir comment modifier l'axe de murs. Par défaut, les murs sont dessinés au nu intérieur. Donc l'épaisseur de la composition se développe vers l'extérieur. Pour modifier cette propriété, vous pouvez soit modifier l'axe d'un mur en particulier avec le bouton de gauche sur l'image ci dessous, soit modifier l'axe par défaut de tous les murs avec le bouton à droite.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Jean-Baptiste BEIS
Ingénieur énergie / bureau d'études
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Ingénieur énergie / bureau d'études
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
Arthur
- Spécialiste
- Messages : 69
- Inscription : 14 janv. 2019 10:04
- Localisation : Bretagne
Re: Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Je me permets de rappeler que Pleiades dispose d'une documentation très complète et très bien faite : https://docs.izuba.fr/v4/fr
Des vidéos tuto sont disponibles pour prendre en main l'interface du modeleur : https://pleiades-doc.com/v4/fr/index.ph ... oc-id=1190
Ressource ultime, il est également possible de suivre des formations
allant de l'initiation à la saisie aux pratiques les avancées en SED : https://www.izuba.fr/formations/modules-formation/
Le forum n'a pas forcément vocation à répondre de manière répétée à des questions de débutant alors que toutes ces ressources existent et donc que des réponses sont à disposition pour qui se donne la peine de chercher.
Des vidéos tuto sont disponibles pour prendre en main l'interface du modeleur : https://pleiades-doc.com/v4/fr/index.ph ... oc-id=1190
Ressource ultime, il est également possible de suivre des formations
Le forum n'a pas forcément vocation à répondre de manière répétée à des questions de débutant alors que toutes ces ressources existent et donc que des réponses sont à disposition pour qui se donne la peine de chercher.
-
Stlez
- Habitué
- Messages : 37
- Inscription : 03 avr. 2024 14:12
Re: Isolation ext. Erreurs de surfaces négatives.
Bonjour.
Merci.
Merci.