Dans un projet de foyer, j'ai une salle commune sur laquelle communiquent 13 chambres ou local. J'ai voulu modéliser les ventilations internes de cette salle avec les chambres au travers des portes. Mais le logiciel refuse le calcul au delà de 10 liaisons sur la même pièce. J'ai provisoirement supprimé certaines liaisons, mais cela modifie le résultats des pièces concernées. Y-a-t-il une astuce pour contourner cette limite ?
Merci.
ventilation interne / nb de liaisons maxi sur une pièce
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
laurent
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 26 sept. 2007 10:40
- Localisation : carcassonne
-
Gaby
- Habitué
- Messages : 26
- Inscription : 24 juil. 2008 09:35
- Localisation : Crolles
-
Chris
- Spécialiste
- Messages : 87
- Inscription : 20 févr. 2008 17:34
- Localisation : Pau
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Bonjour,
C'est une limitation du noyau de calcul.
Mais, attention, sachez qu'il n'est pas nécessaire de créer plusieurs ventilations vers des chambres qui seraient dans une même zone, vous pouvez les cumuler.
Vous avez utilisée une zone par pièce ?
Meilleures salutations.
C'est une limitation du noyau de calcul.
Mais, attention, sachez qu'il n'est pas nécessaire de créer plusieurs ventilations vers des chambres qui seraient dans une même zone, vous pouvez les cumuler.
Vous avez utilisée une zone par pièce ?
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
laurent
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 26 sept. 2007 10:40
- Localisation : carcassonne
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Je pense qu'on doit pouvoir utiliser une astuce, qui s'apparente à celle que nous utilisons habituellement pour le traitement des double-flux :
1) Créer une zone fictive composée d'une pièce avec un seul mur, en contact avec la salle commune.
2) Définir un taux de ventilation important entre cette zone et la salle commune (attention à ne pas dépasser un certain seuil toutefois, pour ne pas causer de problèmes de convergence des calculs. Il me semble que quelqu'un évoque 25vol/h maxi sur un des sujets du forum).
Cette zone fictive sera donc à une température proche de celle de la salle commune.
3) Chacune des 2 zones (salle commune et zone fictive) dispose maintenant de 10-1 = 9 ventilations internes libres
Je n'ai pas encore testé cette méthode, mais je pense que ça doit marcher.
Il faudra vérifier dans les résultats de la simulation que les courbes de température des 2 zones sont identiques.
1) Créer une zone fictive composée d'une pièce avec un seul mur, en contact avec la salle commune.
2) Définir un taux de ventilation important entre cette zone et la salle commune (attention à ne pas dépasser un certain seuil toutefois, pour ne pas causer de problèmes de convergence des calculs. Il me semble que quelqu'un évoque 25vol/h maxi sur un des sujets du forum).
Cette zone fictive sera donc à une température proche de celle de la salle commune.
3) Chacune des 2 zones (salle commune et zone fictive) dispose maintenant de 10-1 = 9 ventilations internes libres
Je n'ai pas encore testé cette méthode, mais je pense que ça doit marcher.
Il faudra vérifier dans les résultats de la simulation que les courbes de température des 2 zones sont identiques.
-
laurent
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 26 sept. 2007 10:40
- Localisation : carcassonne
En fait, j'ai renoncé à modéliser cet échange interne, car il me semble peu pertinent au regard des autres paramètres (les résultats du confort d'été ne sont pas bons) et je ne peux y passer plus de temps.
La question m'intéresse toutefois si cela se présente pour d'autres projets.
Merci pour les propositions.
La question m'intéresse toutefois si cela se présente pour d'autres projets.
Merci pour les propositions.
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
laurent a écrit :J'ai voulu modéliser les ventilations internes de cette salle avec les chambres au travers des portes. Mais le logiciel refuse le calcul au delà de 10 liaisons sur la même pièce.
J'ai remarqué sur un de mes fichiers que je n'avais pas eu de message d'erreur en connectant plus de 10 ventilations naturelles en provenance d'une zone thermique.Renaud a écrit :C'est une limitation du noyau de calcul.
Cette limitation du coeur de calcul aurait-elle été améliorée ?
Autres questions plus ou moins liée :
- Est-ce que la prise en compte de ventilations de type portes, etc. perturbe la prise en compte des ventilations forcées ?
- Est-ce que ces ventilations sont à comptabiliser dans le nombre limite de ventilations internes en provenance d'une zone ?