Message par francoisfern » 21 avr. 2009 08:54

Bonjour à tous!

J'ai modélisé mon bâtiment sous alcyone, je l'ai exporté sur P+Cet quand je lance les calculs, le message suivant apparait:

la composition toit incliné en ardoise est invalide

J'ai pourtant défini une toiture simple! Y a t il des problèmes d'incompatibilité ardoise+paroi inclinée?

Merci beaucoup![/img]

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 28 avr. 2009 16:52

Bonjour,

Effectivement, il y a un bug dans la composition toiture ardoise de la bibliothèque.

Pour corriger le problème, allez dans la bibliothèque, affichez la composition "toiture inclinée en ardoise", changez son nom, sauvez la, envoyez la vers le projet et utilisez cette nouvelle composition, cela fonctionnera.

Attention, cette composition n'est pas isolée !

Meilleures salutations.