Message par Magalie » 24 avr. 2009 08:49

Bonjour!
Je souhaite modéliser des lames brise soleil fixes sur mon bâtiment. J'ai appliqué la méthode décrite dans la section "Questions fréquentes" de l'aide. Cependant lorsque je lance la simulation Pleiades me signal que la fenêtre créée est plus grande que la paroi et me propose donc de redimensionner la paroi sur laquelle se trouve la fenêtre. Ce qui au final me donne des résultats inexploitables! Auriez vous une solution?

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 24 avr. 2009 13:12

C'est étonnant...
Etes-vous sûre d'avoir saisi correctement vos surfaces vitrées ?
Pour le vérifier, vous pouvez calculer l'aire cumulée des différents vitrages créés sous Pléiades et vérifier que la somme correspond bien à la surface du vitrage réel.

Magalie
Novice
Messages : 2
Inscription : 14 avr. 2009 15:41

Message par Magalie » 24 avr. 2009 15:06

Oui merci j'ai vu d'où venait l'erreur, ça marche!