Bonjour,
Je simule actuellement un bâtiment dans lequel il y a beaucoup de LNC, et notamment un sous-sol totalement non chauffé, cependant lorsque j'isole ce sous-sol par le bas je ne remarque pas de baisse significative des besoins en chauffage (ce qui ne me parait pas très logique!).
J'aurais aimé savoir si il y a des dispositions particulières à prendre pour créer des LNC. Sachant que le seul scénario que j'applique à mes LNC et un scénario de ventilation.
Merci pour toutes vos futures réponses.
A bientôt.
Locaux non chauffés
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Non, il n'y a pas de disposition particulière. Mais si vous isolez le sous-sol par le bas, il me semble normal que cela ai peu d'impact. C'est plutôt entre le sous-sol et le bâtiment qu'il faudrait isoler.
Meilleures salutations.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
olivier
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 02 avr. 2009 10:51
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Si le taux de renouvellement de l'air dans le sous-sol est faible, il est possible que sa température soit relativement élevée par rapport à l'extérieur, car il est principalement contact avec le sol.
Ceci pourrait expliquer les faibles déperditions par le plancher.
Vous pouvez vérifier en comparant la température extérieure et la température du sous-sol dans les résultats Pléiades.
Quel taux de ventilation externe avez-vous défini pour votre sous-sol ?
Ceci pourrait expliquer les faibles déperditions par le plancher.
Vous pouvez vérifier en comparant la température extérieure et la température du sous-sol dans les résultats Pléiades.
Quel taux de ventilation externe avez-vous défini pour votre sous-sol ?