Message par Jerome_s » 30 avr. 2009 14:27

Bonjour,

J'aurais une question au sujet des ventilations:

Voila mon exemple: Je créer une ventilation forcé de 30 m3/h de la zone A vers la zone B. J'applique un scénario de ventilation externe à ces zones pour simuler les infiltrations naturelles.

Ma question est la suivante: Faut il que j'applique un scénario de ventilation interne aux deux zones ? Est ce que (dans mon exemple), je devrais par exemple appliquer ce scénario a la zone B avec un débit de 30 m3/h ?

Meilleures salutations

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 30 avr. 2009 16:01

Bonjour,

Seules les arrivées d'air doivent être saisies dans P+C : les extractions se font automatiquement (P+C "supprime" l'excédent d'air).
La température de l'air entrant est celle de la zone de provenance.

Ainsi, dans votre cas, vous devez d'abord saisir une ventilation interne de la zone A vers la zone B, d'un débit de 30m3/h.
Ensuite, faites attention à la cohérence des flux d'air au sein du bâtiment : l'air extrait de la zone A est remplacé par de l'air "neuf"... En provenance d'où ? (Extérieur ? Autre zone ?) Il vous faut le saisir également.

Par exemple, si l'air introduit dans la pièce A en compensation provient de l'extérieur (par exemple, arrivées d'air neuf au niveau des fenêtres, ou insufflation par une VMC-SF), le système sera le suivant :

Image

Les flèches grises ne sont pas à saisir. Les flèches orange représentent les débits à saisir pour la zone orange (idem pour la verte).

Remarque :
Pour la zone A, il y a 2 flux d'air différents en provenance de l'extérieur (les infiltrations et l'intrusion d'air due à la VMC). Vous avez 2 choix possibles pour les modéliser :
- Créer un scénario de ventilation externe qui tient compte des 2 à la fois
- Créer un scénario de ventilation externe ne contenant que les infiltrations + un scénario de ventilation interne en provenance d'une pièce fictive à la température extérieure (méthode décrite dans plusieurs sujets du forum).
J'espère vous avoir aidé.

Jerome_s
Membre
Messages : 5
Inscription : 30 avr. 2009 12:44

Message par Jerome_s » 30 avr. 2009 16:40

Merci pour votre réponse complète.

Mon problème est le suivant, je ne sais quel doit être le débit à entrer dans le scénario de ventilation interne ? faut-il l'entrer également pour des pièces ou il y a uniquement extraction ?

Image

Quelqu'un pourrait également m'expliquer à quoi servent le sondes ? Et comment est ce qu'on les paramètres ?

Meilleures salutations

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 04 mai 2009 07:23

Si on créer une ventilation interne forcée de X m3/h de zone A vers B, doit-on appliquer un scénario de ventilation interne à la zone A ou B ?
Le scénario doit être appliqué de la zone A vers la zone B en suivant la procédure suivante dans l'onglet 'ventilation interne' :
1) clic droit sur la zone A
2) clic droit sur la zone B
3) clic gauche sur 'Ventilation forcée'
4) choix du scénario de ventilation utilisé
5) Eventuellement, choix d'un débit maximal différent de celui du scénario utilisé + choix des contrôles
6) clic droit sur 'Ok'

Jerome_s
Membre
Messages : 5
Inscription : 30 avr. 2009 12:44

Message par Jerome_s » 04 mai 2009 16:44

Est ce que quelqu'un aurait le temps de jeter un coup d'oeil sur mon fichier ?
Je dois dire que ça ne fait pas longtemps que je travail sur pleiades et qu'avec ces ventilations je ne suis vraiment pas sur.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 05 mai 2009 10:03

Oui, vous pouvez nous l'envoyer, nous ferons un contrôle rapide.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues