apports solaires calculés et simulés / masques

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

laurent
Habitué
Messages : 27
Inscription : 26 sept. 2007 10:40
Localisation : carcassonne

apports solaires calculés et simulés / masques

Message par laurent » 04 mai 2009 15:21

Dans un projet où j'ai une seule menuiserie par chambre/zone (2,30x2,15m=4,94m2), j'essaye de comprendre les résultats inattendus en analysant l'impact des apports solaires.

Dans la synthèse des résultats, on peut observer pour chaque zone la valeur des apports solaires bruts reçus au travers des menuiseries, exprimée en kWh pour la période calculée, soit sur un an dans ma simulation.

J'ai par exemple :
> 906 kWh pour la chambre 1
> 365 kWh pour la chambre 4

Mais si je vais dans la simulation des masques intégrés, je trouve avec l'impact des masques :
> 780 kWh/an/m2 pour la chambre 1, soit 3853 kWh
> 444 kWh/an/m2 pour la chambre 4, soit 2193 kWh

Quel lien entre ces différents résultats ? Pourquoi ces différences ? Où est l'erreur ? Un problème d'unités ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 05 mai 2009 10:07

L'écran des masques intégrés affichent les apports solaires qui frappent le vitrage, tandis que les apports solaires bruts sont ceux qui rentrent effectivement (une partie est réfléchie et une partie est absorbée et réémise à l'extérieur par le vitrage). De plus, dans les masques intégrés, les calculs sont fait en ciel pur, sans nuage (car c'est quand il n'y a pas de nuage que le masques sont intéressants).

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues