Dans un bâtiment symétrique Est/Ouest, j'ai des températures estivales plus élevées à l'Est (baies vitrées orientés Est) qu'à l'Ouest (Baie vitrées orientées Ouest).
Cela me surprend, mais j'ai vérifié toutes mes orientations de parois.
Sachant que la partie Est a une toiture inclinée vers le Sud Ouest et la partie Ouest une toiture inclinée vers le Sud Est, je me suis dit que cette surchauffe venait peut-être de l'orientation des toitures.
Les apports solaires bruts sont effectivement un peu plus élevés à l'Est. Mais si je désactive les apports solaires, le déséquilibre persiste.
D'où ma question : Sur un bâtiment symétrique Est/Ouest, les résultats devraient-ils être identiques à l'Est et à l'Ouest si l'on désactive les apports solaires ?
apports solaires Est/ouest / batiment symétrique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
laurent
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 26 sept. 2007 10:40
- Localisation : carcassonne
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Sur tout bâtiment, les phénomènes d'inertie thermique font que les différentes zones du bâtiment se comporteront différemment. En effet, la température au sein d'une zone va dépendre également de sa température à l'instant précédent, ainsi que de la température des zones adjacentes.
Cela peut -être une partie de l'explication.
Les parois intérieures et extérieures du bâtiment sont-elles lourdes ou légères ?
Quel est l'ordre de grandeur de la différence de température entre les différentes zones ? Est-ce 0,1°C ? 2°C ?
Question évidente, mais je préfère la poser : l'axe de symétrie du bâtiment est bien orienté Nord/Sud ?
Cela peut -être une partie de l'explication.
Les parois intérieures et extérieures du bâtiment sont-elles lourdes ou légères ?
Quel est l'ordre de grandeur de la différence de température entre les différentes zones ? Est-ce 0,1°C ? 2°C ?
Question évidente, mais je préfère la poser : l'axe de symétrie du bâtiment est bien orienté Nord/Sud ?
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Oui, il faudrait vérifier que la symétrie est parfaite, car sans apport solaire, on devrait avoir exactement la même chose de chaque coté.
Est-ce que la paroi qui fait la symétrie est elle même symétrique ?
Meilleures salutations.
Est-ce que la paroi qui fait la symétrie est elle même symétrique ?
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
laurent
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 26 sept. 2007 10:40
- Localisation : carcassonne
La symétrie n'est pas exacte. Il y a quelques éléments qui diffèrent, mais je doute qu'ils soient suffisants pour expliquer les résultats (près de 2°c en plus à l'Est).
Par contre, l'axe de symétrie n'est pas tout à fait plein nord mais à 15° Est, donc :
Aile Est :
> baies vitrées orientées -66° = Est / Sud Est
> toiture orientée 69° = Ouest / Sud Ouest
Aile Ouest :
> baies vitrées orientées 99° = Ouest / Nord Ouest
> toiture orientée -32° = Sud / Sud Est
On peut donc supposer que les baies de l'aile Est sont au final plus exposées et que sa toiture est également plus défavorable ...
Zones T° Moy T° Max
chambre + toilette 1-1 (ouest) 22,73 26,99
chambre + toilette 1-2 (ouest) 22,73 27,08
chambre + toilette 1-3 (ouest) 22,74 27,1
chambre + toilette 1-4 (ouest) 22,72 27,09
chambre + toilette 1-5 (est) 24,79 28,89
chambre + toilette 1-6 (est) 25,07 29,25
chambre + toilette 1-7 (est) 24,87 29,14
chambre + toilette 1-8 (est) 25,24 29,39
chambre + toilette 1-9 (est) 25,36 30,25
chambre + toilette 1-10 (sud est) 24,36 28,28
chambre + toilette 1-11 (sud est) 24,58 28,55
chambre + toilette veille 1 (sud ouest) 22,55 26,98
Lingerie 1 23,81 28,17
Séjour 1 23,77 29,37
Par contre, l'axe de symétrie n'est pas tout à fait plein nord mais à 15° Est, donc :
Aile Est :
> baies vitrées orientées -66° = Est / Sud Est
> toiture orientée 69° = Ouest / Sud Ouest
Aile Ouest :
> baies vitrées orientées 99° = Ouest / Nord Ouest
> toiture orientée -32° = Sud / Sud Est
On peut donc supposer que les baies de l'aile Est sont au final plus exposées et que sa toiture est également plus défavorable ...
Zones T° Moy T° Max
chambre + toilette 1-1 (ouest) 22,73 26,99
chambre + toilette 1-2 (ouest) 22,73 27,08
chambre + toilette 1-3 (ouest) 22,74 27,1
chambre + toilette 1-4 (ouest) 22,72 27,09
chambre + toilette 1-5 (est) 24,79 28,89
chambre + toilette 1-6 (est) 25,07 29,25
chambre + toilette 1-7 (est) 24,87 29,14
chambre + toilette 1-8 (est) 25,24 29,39
chambre + toilette 1-9 (est) 25,36 30,25
chambre + toilette 1-10 (sud est) 24,36 28,28
chambre + toilette 1-11 (sud est) 24,58 28,55
chambre + toilette veille 1 (sud ouest) 22,55 26,98
Lingerie 1 23,81 28,17
Séjour 1 23,77 29,37