Bonjour,
Il semblerait que le débit d'infiltration que j'ai renseigné dans l'onglet STD du modeleur de ma modélisation n'est pas pris en compte dans les résultats. En effet, lorsque j'affiche les graphiques de "débit d'air entrant", seuls les débits hygiéniques apparaissent. Le reste du temps, lorsque la ventilation mécanique est coupée, le débit est à 0 m3/h.
Je me demande si le fait que je n'ai pas de portes intérieures peut être à l'origine du problème ?
Je vous remercie !
Infiltrations non prises en compte
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
AmelieTRB
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 31 janv. 2025 11:51
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 933
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Infiltrations non prises en compte
Merci d'envoyer votre projet à notre équipe de support technique. Sans cela, il est difficile de vous répondre.
Cordialement
Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
AmelieTRB
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 31 janv. 2025 11:51
Re: Infiltrations non prises en compte
Si une personne venait à avoir le même problème, deux modifications ont été apportées pour résoudre le problème :
- certaines portes communicantes entre ma zone aéraulique et le reste de mon bâtiment non compris dans la zone aéraulique ont été supprimées
- des portes intérieures ont bel et bien été modélisées. Il est bien entendu essentiel de les détalonner pour assurer le passage d'air.
A l'aide de ces deux actions, j'obtiens un débit d'infiltration cohérent !
- certaines portes communicantes entre ma zone aéraulique et le reste de mon bâtiment non compris dans la zone aéraulique ont été supprimées
- des portes intérieures ont bel et bien été modélisées. Il est bien entendu essentiel de les détalonner pour assurer le passage d'air.
A l'aide de ces deux actions, j'obtiens un débit d'infiltration cohérent !