Béton activé

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Maël CROYAL
Membre
Messages : 5
Inscription : 06 mai 2009 09:12
Localisation : Vannes (56)

Béton activé

Message par Maël CROYAL » 06 mai 2009 14:03

Actuellement en France très peu ou pas utilisé, nous testons sur un programme de bureau des planchers en béton activé.

Notre démarche, confirmée par de nombreuses constructions en Suisse et en Allemagne, part du principe qu'une fois que les besoins en chaud et froids sont réduits à des valeurs très faibles l'utilisation de solutions classiques (chaudières-radiateurs, groupes froids, etc...) ne se justifient plus. L'idée consiste à utiliser la masse de béton et à capitaliser sur son inertie pour produire les températures de confort, été comme hiver. Lors de la construction, des tubes sont placés dans le ferraillage des dalles et des murs porteurs, avant coulage du béton. De l'eau va ainsi circuler dans cette masse afin d'une part d'homogénéisé les températures du bâtiment (échange salles chaude/froide, échange façade Sud/Nord) et d'autre part de chauffer ou refroidir en appoint le bâtiment via une boucle géothermique par exemple.

La question est donc simple : Est-il prévu un module (ou une propriété des matériaux) simulant l'activation du béton ? Ou alors est-ce totalement inutile de modéliser ce principe et pourquoi ?

Merci pour vos réponses.

Biblio :
http://blog.habiterautrement.info/post/ ... n-a-Munich
http://fr.rehau.be/batiment/equipement. ... eton.shtml
http://prod.batiproduits.com/news_lette ... TB_279.pdf

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace

Message par jbcompin » 07 mai 2009 22:35

juste un bémol en France pour l'utilisation de ce procédé : norme parasysmique (dépend de la région), ce qui impose des dalles énormes... mais c'est vrai qu'une dalle est une gaine technique idéale.

j'avais fait un essai de simulation en modélisant un pièce fictive correspondant au milieu de dalle (sur toute la surface du bâtiment). En lui attribuant des parois béton, une ventilation nulle et un scénario de chauffage / rafraichissement bien géré on arrive àvoir le confrot dans les pièces et la conso induite.

c'est un procédé interessant dans les bureaux avec apports internes très différents : cela permet le même gain qu'une pompe à chaleur sur boucle d'eau : en intersaison les pièces chaudes vont réchauffer le fluide et les pièces froides abaisser sa température et le tout s'équilibre.

attention, les faux plafonds et revêtement de sol sont interdits si on veut que ca marche.

Maël CROYAL
Membre
Messages : 5
Inscription : 06 mai 2009 09:12
Localisation : Vannes (56)

Message par Maël CROYAL » 11 mai 2009 07:36

Merci pour ta réponse. Je paratge entièrement ton point de vue.

Une des tendences architecturales est aujourd'hui de montrer les matériaux et de les conserver brut. Pour le béton par exemple : un sol en béton ciré, des murs en béton lazurés ou avec incorpo de panneaux bois, un plancher incorporant toute la technique (cf CON4) : tout est possible.

Peux tu m'éclaircir sur ta méthode de pièce fictive; j'avoue ne pas avoir tout compris : mais ça m'intéresse !
Maël CROYAL
mael.croyal@vinci-construction.fr
SOGEA BRETAGNE Agence Vannes
VINCI CONSTRUCTION FRANCE