STD - Air intérieur trop sec ?

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

LaBleun
Novice
Messages : 2
Inscription : 28 févr. 2025 10:26

STD - Air intérieur trop sec ?

Message par LaBleun » 03 mars 2025 17:50

Bonjour,

En analysant les résultats de la STD d'un hôtel en zone de montagne, nous remarquons que la température des locaux est globalement maintenue dans la plage de confort, en revanche le diagramme de Givoni montre une sortie de la zone confortable. Le souci viendrait donc de l'humidité de l'air avec un air trop sec.
Nous rencontrons la même situation dans toutes les zones étudiées (chambre, restauration...). Quels sont les paramètres qui influent sur ces résultats ? Fichier météo, occupation, scénario de chauffage, débits de ventilation ?
Quelles solutions permettraient de limiter l'inconfort dû à l'air sec ?

Bonne journée !
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 933
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD - Air intérieur trop sec ?

Message par Stephane_T » 05 mars 2025 12:57

L'humidité de l'air intérieur est lié à l'humidité de l'air de ventilation (généralement l'air extérieur, éventuellement prétraité, voire humidifié), la température intérieure, les apports d'humidité dus aux occupants (qui dégagent de l'humidité).
Dans votre cas, si l'air est trop sec c'est probablement lié au fait que l'air entrant en provenance de l'extérieur est initialement bien froid et donc moins en capacité de stocker de l'humidité. Lorsqu'il est chauffé, même si la quantité d'eau qu'il contient est conservée son taux d'humidité baisse. Ici, vous chauffez à presque 23°C, ce qui est moins favorable encore qu'un chauffage à 20°C.

Ce phénomène de dessèchement est classique. Il faut donc humidifier l'air (en pratique on peut faire évaporer de l'air avec un récipient rempli d'eau ou un linge humide placés au dessus du radiateur ). Du point de vue de la simulation, si vous avez décrit une ventilation détaillée, vous pouvez ajouter un humidificateur. Autrement, augmentez artificiellement l'humidité dégagée par les occupants pour représenter cette humidification.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

LaBleun
Novice
Messages : 2
Inscription : 28 févr. 2025 10:26

Re: STD - Air intérieur trop sec ?

Message par LaBleun » 11 mars 2025 16:54

Bonjour,
Merci pour votre réponse, c'est très clair !