Bonjour,

Actuellement les petits ballons électrique que l'on place typiquement sous les éviers peuvent être placés, en std, dans les zones thermiques. Les pertes de ces ballons sont-elles prises en compte comme apport pour le chauffage de la zone quand l'option "récupération des pertes dans l'ambiance" est cochée au moment du calcul?

Est-il possible de de prendre en compte un arrêt de l'alimention électrique de ces ballons ?Typiquement, dans une école avec 10 dizaines de ballon de 30l, les pertes statiques sont importantes (0.54kWh/jour/ballon). Les arrêter pendant 15 jours devient intéressant.
De mémoire les systèmes sont pilotés via les saisons de chauffage et de refroidissement au niveau "Projet", serait-il possible de mettre un planning de fonctionnement par équipement (CTA et génération ? ).

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation ECS

Message par Stephane_T » 05 mars 2025 14:12

FabK a écrit : ↑04 mars 2025 15:14 Actuellement les petits ballons électrique que l'on place typiquement sous les éviers peuvent être placés, en std, dans les zones thermiques. Les pertes de ces ballons sont-elles prises en compte comme apport pour le chauffage de la zone quand l'option "récupération des pertes dans l'ambiance" est cochée au moment du calcul?
Oui, c'est l'objet même de cette option.
Est-il possible de prendre en compte un arrêt de l'alimentation électrique de ces ballons ? Typiquement, dans une école avec 10 dizaines de ballon de 30l, les pertes statiques sont importantes (0.54kWh/jour/ballon). Les arrêter pendant 15 jours devient intéressant.
De mémoire les systèmes sont pilotés via les saisons de chauffage et de refroidissement au niveau "Projet", serait-il possible de mettre un planning de fonctionnement par équipement (CTA et génération ? ).
Quand vous indiquez CTA, que voulez-vous dire ? Les ventilations forcées sont gérées par des scénarios. Il est donc facile de les arrêter sur une période donnée.
Pour ce qui est des générations, effectivement, ce sont les saisons qui permettent de les éteindre complètement.
Pour les ballons, c'est la même chose. On n'a pas prévu de pouvoir piloter leur fonctionnement de manière autonome, mais c'est probablement faisable. J'en prends note (ticket 7872).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FabK
Expert
Messages : 152
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: Consommation ECS

Message par FabK » 05 mars 2025 16:31

Merci Stéphane pour ton retour.

Pour les CTA, effectivement il y a les scénarios mais quand on a du free-cooling nocturne, par exemple sur une école, il peut arriver que les CTA se mettent en fonctionnement au milieu de l'été alors qu'il n'y a personne durant plusieurs semaines.
C'est facilement retirable avec Excel mais avoir les résultats de conso dans Pleiades seraient top :) (et pouvoir avoir un scénario au niveau du débit de free-cooling aussi :) ).

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation ECS

Message par Stephane_T » 07 mars 2025 16:36

Je ne comprends pas bien votre remarque concernant le free-cooling. Pourriez-vous expliciter votre demande, svp ?

Les CTA sont utilisées lorsque des bouches induisent un débit de ventilation, donc je ne comprends pas quelle consommation vous souhaitez que l'on retire, sachant que s'il n'y a pas de débit, il n'y a pas non plus de consommation électrique de ventilateur.
Quand vous parlez de free-cooling, évoquez-vous la surventilation nocturne ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FabK
Expert
Messages : 152
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: Consommation ECS

Message par FabK » 10 mars 2025 08:48

Je parlais de free-cooling mécanique nocturne.

Actuellement, avec une zone aéraulique, le débit nocturne est spécifié au niveau de la bouche et le contrôle se fait au niveau de la CTA par saisons. Du coup, pendant de longues périodes d'inoccupation (ex : vacances), il arrive que, suivant les conditions de fonctionnement du free-cooling spécifiées au niveau de la CTA, le free-cooling se mettent en fonctionnement sans aucune utilité puisque les jours suivants le bâtiment est inoccupé (la température intérieure dépasse la température de mise en fonctionnement en raison des apports solaires).
Suivant les projets, en jouant sur les saisons de climatisation et mi-saison, j'arrive à éviter le free-cooling mécanique durant les vacances mais pas toujours possible.
A_2025_03_10_08_31_54_Editez_le_composant.png
D'où ma suggestion de mettre des plannings sur les systèmes :) Où, dans le cas présent, en alternative, pouvoir mettre un planning au niveau des bouches pour contrôler les périodes de free-cooling
B_2025_03_10_08_37_07_Pleiades_Modeleur.png
Actuellement, de ce que je comprends du fonctionnement, le free-cooling est piloté par la température moyenne au niveau de la reprise. En complément, pouvoir piloter les conditions de free-cooling au niveau de la bouche serait top. Cela permettrait de prendre en compte une gestion via une sonde de température dans la pièce avec un registre motorisé.

Bonne journée
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation ECS

Message par Stephane_T » 10 mars 2025 09:53

OK, merci, c'est beaucoup plus clair. Je note votre suggestion (ticket 7874) et nous étudierons sa faisabilité quand nous en trouverons le temps... :roll:
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FabK
Expert
Messages : 152
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: Consommation ECS

Message par FabK » 10 mars 2025 10:12

La liste des développements en cours est impressionnante :shock:

D'ailleurs, possible d'avoir un peu d'info sur l'amélioration des sondes géothermiques ?

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation ECS

Message par Stephane_T » 10 mars 2025 12:17

Je suis dessus actuellement ! C'est encore la phase d'étude de faisabilité, des choix d'orientation et de la délimitation des fonctionnalités à retenir. Si vous avez des suggestions, c'est le moment de nous les transmettre.