Bypass double flux et puit canadien

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Maël CROYAL
Membre
Messages : 5
Inscription : 06 mai 2009 09:12
Localisation : Vannes (56)

Bypass double flux et puit canadien

Message par Maël CROYAL » 06 mai 2009 14:49

Petites questions concernant des modélisations sous pléiade :

Conaisssez vous un moyen de by-passer une centrale double flux sur les mois chauds ? (En résumé faire du free-cooling)

Idem pour un puit canadien : connaisez vous le moyen de le by-passer sur les mois d'hiver ? (En résumé ne pas l'utiliser)

Question bonus : avez-vous réussi à coupler double flux et puit canadien sur un scenario annuel de bypasse ?

Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
Maël CROYAL
mael.croyal@vinci-construction.fr
SOGEA BRETAGNE Agence Vannes
VINCI CONSTRUCTION FRANCE

Maël CROYAL
Membre
Messages : 5
Inscription : 06 mai 2009 09:12
Localisation : Vannes (56)

Message par Maël CROYAL » 07 mai 2009 10:24

Je butte toujours sur mon problème qui plombe ma strategie du froid : peut-on annualiser un scenario de ventialtion en fesant varier comme paramètre le rendement de la centrale double flux ? La réponse est a priori non sous P+C mais avez vous une astuce ?
Maël CROYAL
mael.croyal@vinci-construction.fr
SOGEA BRETAGNE Agence Vannes
VINCI CONSTRUCTION FRANCE

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 07 mai 2009 11:29

Bonjour,

On ne peut pas varier le rendement de la DF sous P+C.

Mais sachant qu'une DF avec un rendement de 80% est équivalente à une SF avec un débit de 20% du débit de la DF, vous voyez qu'une astuce est possible : créer un scénario avec un débit modulant correspondant à la modulation de rendement que vous recherchez.

Si vous avez plusieurs pièces avec des débits différents à imposer, il faut créer une grande pièce virtuelle (une seule paroi supra-isolée en contact aevc une pièce du projet) ventilée fortement pour qu'elle soit à la température de l'ambiance extérieure puis dispatcher à partir de cette zone des ventil internes avec la modulation de débit adéquate.

Il y a quelques posts là-dessus...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 19 mai 2009 09:54

Je n'ai rien à ajouter à l'explication d'Olivir.

Il y a en effet pas de mal de sujet là dessus dans le forum.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine