Posez vos questions sur l'utilisation du DPE dans Pleiades
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 834
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
-
Contact :
Message
par Jonath » 17 mars 2025 19:49
Bonjour,
J'aimerai comprendre comment fonctionnent les arrondi sur les résistances thermiques dans les rapport d'audit (notamment parce que l'ANAH nous fait ch... avec ça)
Là j'ai un mur ITI où le R est arrondi à une décimale (R = 3.

Et un plancher bas où le R est arrondi à deux décimales (R = 3.75)
C’est quoi la règle ? Si il y en a une ?

-
Pièces jointes
-

-
Louis
- Administrateur
- Messages : 392
- Inscription : 16 sept. 2021 14:05
Message
par Louis » 18 mars 2025 14:16
Bonjour,
Je viens de généré un PDF et j'ai bien deux décimales pour le R des murs ou de toitures.
Est ce que le R de ce mur ne tombe pas simplement sur une valeur à une seule décimale ?
Qu'est ce qui apparaît ici ? car c'est ça qui est récupéré dans le PDF
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 834
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
-
Contact :
Message
par Jonath » 19 mars 2025 10:21
Ça a changé récemment alors
Je suis sur et certain que les pdf m'arrondissait les R avant ...