Bonjour,
Je voulais vérifier quelques choses sur les longueurs de réseaux de distribution ECS dans une zone STD.
Si en RT, pour un groupe, il y a 3 possibilités quant à la distribution ECS (bras mort), revenant toutes plus ou moins au même (ou qui devrait en toute logique donner des résultats plus ou moins dans le même ordre de grandeur) :
- Utilisation de la valeur par défaut avec 1 dans "Nombre de distribution strictement identique connectées au même émetteur ECS équivalent" = méthode RT qui prend 6 m par tranche de 80 m² de surface du groupe
- Indiquer la valeur totale du linéaire de réseau du groupe avec 1 dans "Nombre de distribution strictement identique connectées au même émetteur ECS équivalent"
- Mettre un certain nombre de distribution identique (sur une logique d'étages ou de logements par exemple) avec la valeur unitaire de chaque distribution identique (exemple 8 ou 10 m par logement avec 10 distribution identiques si on a 10 logements)
Si c'est assez clair en RT, autant en STD la dénomination pour un émetteur ECS dans une zone est interprétable : "Longueur totale du réseau".
Est-ce que comme pour la RT si on met plusieurs distribution identiques connectées au même émetteur équivalent il faut mettre la longueur de chaque réseau ou faut il quand même rentrer la valeur totale de réseau dans la zone (étant donné qu'elle se rentre par local quand on clique dessus) ? ma question revient à "est-ce que le moteur de calcul multiplie la longueur totale du réseau par le nombre de distribution identique ou le calcul est autre en STD et il faut bien rentrer toute la longueur dans la zone?"
D'ailleurs la question se pose aussi pour le nombre de puisage, est-il bien multiplié par le nombre de distributions connectées au même émetteur équivalent ?
Merci d'avance !
Longueurs de réseaux de distribution ECS en STD
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Dav06
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 02 avr. 2025 17:02
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 933
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Longueurs de réseaux de distribution ECS en STD
A vos deux questions, la réponse est oui : le logiciel multiplie bien le nombre multiplicateur par les longueurs de réseau d'ECS / les volumes puisés sur scénarios. Le fonctionnement est le même en RT et en STD de ce point de vue là.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES