Bonjour,
Comment faut-il traiter le cas d'absence d'ECS dans l'un des logements d'un bâtiment lors de la réalisation d'un DPE ? J'ai consulté les arrêtés relatifs au DPE ainsi que le guide d'application de l'ADEME, mais je n'ai pas trouvé cette information. Peut-être l'ai-je manquée.
Merci d'avance pour vos réponses.
Absence d'ECS - DPE 3CL
Re: Absence d'ECS - DPE 3CL
Bonjour,
S'il n'y a pas de système ECS, vous ne devez simplement pas en saisir.
Il n'y aura donc pas de consommation ECS dans les résultats.
S'il n'y a pas de système ECS, vous ne devez simplement pas en saisir.
Il n'y aura donc pas de consommation ECS dans les résultats.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Absence d'ECS - DPE 3CL
Bonjour,
Avec cela, je n'arrive pas à lancer les calculs et je reçois ce message d'erreur :
Qu'est ce-que vous en pensez ?
Merci
Avec cela, je n'arrive pas à lancer les calculs et je reçois ce message d'erreur :
Qu'est ce-que vous en pensez ?
Merci
-
Laurent P.
- Confirmé
- Messages : 20
- Inscription : 11 mars 2025 12:48
- Localisation : Strasbourg
Re: Absence d'ECS - DPE 3CL
Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre... Comment un logement peut-il ne pas avoir d'eau chaude? Il n'est pas destiné à être loué?
Pour moi, si un logement n'a pas d'ECS, il n'est pas utilisable. Par conséquent, soit il n'est pas voué à être un logement et donc l'usage est à changer, soit il a vocation à être un logement et il va y avoir une consommation ECS à un moment (même si les futurs occupants se lavent à la casserole)
Pour moi, si un logement n'a pas d'ECS, il n'est pas utilisable. Par conséquent, soit il n'est pas voué à être un logement et donc l'usage est à changer, soit il a vocation à être un logement et il va y avoir une consommation ECS à un moment (même si les futurs occupants se lavent à la casserole)
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg
Re: Absence d'ECS - DPE 3CL
Vous ne pouvez pas faire de DPE immeuble si certains logements ne sont pas équipés d'ECS.
En revanche vous pouvez faire le DPE d'un appartement ou une maison individuelle, sans renseigner d'ECS, et ce n'est pas bloquant.
Vous n'aurez qu'un avertissement comme quoi c'est anormal.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Absence d'ECS - DPE 3CL
Vous pouvez tout à fait avori des maisons ou appartements qui n'ont pas d'eau chaude.Laurent P. a écrit : ↑10 avr. 2025 06:29 Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre... Comment un logement peut-il ne pas avoir d'eau chaude? Il n'est pas destiné à être loué?
Pour moi, si un logement n'a pas d'ECS, il n'est pas utilisable. Par conséquent, soit il n'est pas voué à être un logement et donc l'usage est à changer, soit il a vocation à être un logement et il va y avoir une consommation ECS à un moment (même si les futurs occupants se lavent à la casserole)
C'est très peu courant, on est d'accord, mais pas inexistant.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES