Salut tout le monde, J’aurais une question par rapport à une manip sur Pléiades pour intégrer une CTA qui chauffe un gymnase une qui fonctionne en 100% recyclage et une autre 50/50 . Solution 1 : mettre un émetteur fictif qui suit un scénario de chauffage, et faire fonctionner la CTA en permanence juste pour le traitement d’air (dans ce cas, j’aurai une conso électrique importante + DEPER, , logiquement dans la vrai vie la CTA tourne jusqu’à ce que l’air atteigne 15°C).
Est-ce que vous auriez d’autres solutions à proposer, ou est-ce que certains ont déjà eu ce cas ?
CTA Gymnase
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Laurent P.
- Habitué
- Messages : 26
- Inscription : 11 mars 2025 12:48
- Localisation : Strasbourg
Re: CTA Gymnase
J'ai du mal à comprendre... Il y a 3 CTA? Elles ont des logiques de fonctionnement différentes? Elles traitent un même volume? Comment est pensée la régulation? Là je ne vois pas comment ça peut fonctionner
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg