Compatibilité Pléiades BREEAM V6 ENE01

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Vizea
Novice
Messages : 2
Inscription : 07 oct. 2024 10:15

Compatibilité Pléiades BREEAM V6 ENE01

Message par Vizea » 12 mai 2025 15:38

Bonjour,

Une partie du Crédit ENE 01 du BREEAM, nommé Prediction of operational energy cosumption, demande à réaliser une SED en utilisant un logiciel respectant les critères donnés dans la GN32, à savoir :
- Calculate 8,760 hours of building operation to simulate annual energy use.
- Model hourly variations in occupancy, lighting power, miscellaneous equipment power, thermostat set points, and HVAC system operation.
- Model thermal mass effects, part load performance curves for mechanical equipment, capacity and efficiency correction curves for mechanical heating and cooling equipment and air side economisers with integrated control.
- Be able to take account of lighting controls linked to lighting levels from daylight.

Comme le logiciel ne peut pas intégrer de courbes de performances à charge partielle ou de correction sur les courbes de rendement, est-ce que l'on peut tout de même prétendre au crédit ?

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 933
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Compatibilité Pléiades BREEAM V6 ENE01

Message par Stephane_T » 13 mai 2025 17:12

On ne peut pas intégrer de courbes mais la charge partielle des équipements est bien modélisée et prise en compte.
Le seul point qui pourrait accrocher, vis-à-vis de BREEAM, c'est le fait que les calculs sont réalisés sur 52 semaines, soit 8736 heures, et qu'il manque donc 24 heures. Mais cela me semble être un détail.
En pratique, COMFIE est déjà capable de réaliser tous les calculs sur 8760 heures, mais Pleiades Résultats ne sait pas gérer les résultats :oops:
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Vizea
Novice
Messages : 2
Inscription : 07 oct. 2024 10:15

Re: Compatibilité Pléiades BREEAM V6 ENE01

Message par Vizea » 14 mai 2025 15:22

Ok pour la compatibilité BREEAM.

Je rebondis sur cette notion de correction. Pour ce qui est des ventilateurs, comment cela se traduit-il ? Est-ce que cela implique que le SFP renseigné est corrigé dans le moteur de calcul en fonction du débit soufflé par la CTA ?

Je veux dire par-là : est-ce qu'il vaut mieux renseigner le SFP de la CTA à débit nominal, en considérant que la puissance de ventilation sera corrigée en fonction de la charge réelle du ventilateur, ou alors un SFP moyen correspondant au débit soufflé en moyenne sur l'année ?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 933
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Compatibilité Pléiades BREEAM V6 ENE01

Message par Stephane_T » 15 mai 2025 08:52

En effet, pour la consommation des ventilateurs, COMFIE n'utilise pas la courbe de charge des ventilateurs. La consommation calculée est donc proportionnelle à la quantité d'air soufflée ou reprise. Il faut donc renseigner un SFP moyen, dans la mesure du possible. Lorsque le ventilateur fonctionne à débit constant, il faut retenir le point de la caractéristique correspondant à ce débit. Lorsque le débit est variable, il faut choisir un point représentatif du fonctionnement moyen.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc