J'ai toujours des soucis avec l'import de l'XML d'un bâtiment, maison ou immeuble, qui comporte une véranda pour retomber sur la bonne étiquette DPE. L'import du b entre le mur et la véranda est correct mais je pense qu'il manque des données dans l'XML pour le calcul de la surface Sud Equivalente et des apports solaires part la véranda car on ne peut pas récupérer les données géométriques de la partie extérieure de la véranda. Avez-vous connaissance de ce problème et/ou une solution à proposer ? (a part ressaisir le bâtiment
Surface SUD équivalente Véranda XML
Surface SUD équivalente Véranda XML
Bonjour,
J'ai toujours des soucis avec l'import de l'XML d'un bâtiment, maison ou immeuble, qui comporte une véranda pour retomber sur la bonne étiquette DPE. L'import du b entre le mur et la véranda est correct mais je pense qu'il manque des données dans l'XML pour le calcul de la surface Sud Equivalente et des apports solaires part la véranda car on ne peut pas récupérer les données géométriques de la partie extérieure de la véranda. Avez-vous connaissance de ce problème et/ou une solution à proposer ? (a part ressaisir le bâtiment
)
J'ai toujours des soucis avec l'import de l'XML d'un bâtiment, maison ou immeuble, qui comporte une véranda pour retomber sur la bonne étiquette DPE. L'import du b entre le mur et la véranda est correct mais je pense qu'il manque des données dans l'XML pour le calcul de la surface Sud Equivalente et des apports solaires part la véranda car on ne peut pas récupérer les données géométriques de la partie extérieure de la véranda. Avez-vous connaissance de ce problème et/ou une solution à proposer ? (a part ressaisir le bâtiment
Re: Surface SUD équivalente Véranda XML
Bonjour,
Je ne suis pas certain de comprendre, mais effectivement vous devez modéliser la véranda dans son entièreté pour calculer le coef b qui lui sera appliqué (c'est un coeff b dynamique pour les espaces tampons solarisés)
Je ne suis pas certain de comprendre, mais effectivement vous devez modéliser la véranda dans son entièreté pour calculer le coef b qui lui sera appliqué (c'est un coeff b dynamique pour les espaces tampons solarisés)
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Surface SUD équivalente Véranda XML
Le problème ne vient pas du coefficient b de la véranda (qui est bien récupéré dans l'XML lors d'un import) mais du calcul des apports solaires par cette véranda. Il n'y a pas d'info dans l'XML sur les baies entre la véranda et l'extérieur. 
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5307
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Surface SUD équivalente Véranda XML
Les espaces tampons sont mal récupérés depuis un XML (des informations manquent pour que nous puissions correctement les importer).
Il faut donc reprendre la saisie des paroi/menuiseries qui sont entre la véranda et l'extérieur.
Il faut donc reprendre la saisie des paroi/menuiseries qui sont entre la véranda et l'extérieur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES