Bonjour,
Sur ce projet-ci, j'ai plusieurs avertissements sur les menuiseries. Je ne les ai pas encore levé pour l'étage côté sud.
Côté Nord, au RDC, les menuiseries du niveau RDC déborde sur le R+1 A (demi-niveau) sans soulever d'erreur. Mais à l'inverse en façade ouest, j'ai du découper les menuiseries horizontalement (on voir le trait de séparation des niveaux), sinon il y avait un avertissement.
Pourquoi le comportement est différent entre ces 2 façades ? Pourquoi le dépassement au Nord ne génère pas d'avertissement, mais celui à l'Ouest, oui ?
Avertissement sur les fenêtres et demi-niveaux
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2699
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Avertissement sur les fenêtres et demi-niveaux
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Avertissement sur les fenêtres et demi-niveaux
Bonjour,
Cela peut être dû à des points qui ne seraient pas strictement alignés, ou bien à des compositions différentes entre les 2 demi-niveaux côté ouest.
Cela peut être dû à des points qui ne seraient pas strictement alignés, ou bien à des compositions différentes entre les 2 demi-niveaux côté ouest.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES