Températures combles

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

ninonlefort972
Novice
Messages : 1
Inscription : 25 août 2025 14:28

Températures combles

Message par ninonlefort972 » 25 août 2025 15:37

Bonjour,

Le projet est un bâtiment dans un hôtel situé à Sainte Anne en Martinique. Il se compose de murs et planchers en béton armé. Au dernier étage il y a une dalle anticyclonique (béton plein armé de 18cm). Au dessus de cette dalle anticyclonique il y a une toiture en tôle isolée (acier + polystyrène extrudé ; R=0.28).
Le fichier météo site météorologique entré est celui du Diamant. Le rayonnement global annuel du fichier météo est de 5964 Wh/m².j

Lors du calcul STD, les résultats de la température des combles sont au maximum à 33°C cette valeur ne représente pas la réalité.
Nous avons mis en place des enregistreurs de température dans les combles de ces bâtiments, les valeurs maximales obtenues sont de 45°C.

Y a-t-il un moyen de modéliser correctement cette température dans les combles ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 920
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Températures combles

Message par Stephane_T » 26 août 2025 09:24

Il y a peut-être moyen de mieux modéliser ces combles mais il vous revient de trouver la solution car nous ne connaissons ni votre bâtiment ni votre modélisation.

Toutefois, voici quelques points que je vous invite à vérifier :
  • Les données météo vous paraissent-elles correspondre à la réalité pour votre site (année typique vs année exceptionnelle, micro-climat) ?
  • Quels sont les phénomènes prépondérants au niveau de vos combles : captage solaire par le toit (parois vitrées, parois opaques), déperditions par le vent, infiltrations, apports internes, échanges avec le reste du bâtiment...?
En particulier, vous pouvez vérifier :
  • si votre modélisation n'intègre pas des infiltrations excessives (qui évacueraient la chaleur).
  • si l'état de surface de la toiture et des parois du comble sont correctement modélisés (joue sur le apports solaires indirects)
  • si le niveau d'isolation du comble réel correspond bien à la valeur que vous indiquez (en particulier, pas de vieillissement prématuré de l'isolant).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES