Onglet équipement

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Onglet équipement

Message par olivir » 10 juil. 2007 14:10

Bonjour et bravo, très bonne idée que ce forum !

J'aimerais savoir comment fonctionnent les équipements sous P+C. Comment simuler un chauffage central lié à une chaudière gaz par ex. ? Plus difficile, est-il possible de s'approcher du comportement d'un poêle de masse ou d'un poêle quelconque ?

Merci d'avance ;)

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 10 juil. 2007 14:36

Bonjour et merci pour vos encouragement.

Actuellement les équipements ne gèrent que les chaudières. Il n'y a pas de gestion des poêles (mais cela devrait venir).

Pour simuler votre chauffage central au gaz :

Module "Bibliothèque thermique", onglet "Equipement"
  • - Créez, si besoin, votre ou vos chaudières dans la bibliothèque.
    - Exportez la ou les chaudières vers votre projet.
Module "Interface Comfie", onglet "Fonctionnement", sous-onglet "Zones thermiques".
  • - Cliquez dans la liste de gauche sur "Equipements"
    - Faites glisser votre chaudière vers les zones desservies par cette chaudière. Vous pouvez avoir plusieurs chaudières qui desservent différentes zones.
Ensuite, dans l'onglet "Simulation"
  • - Lancez la simulation.
Puis dans l'onglet "Sortie", sous-onglet "Consommation"
  • - Choisissez votre variante, les consommations de chaque chaudière devrait s'afficher.
Attention, seul le rendement de génération est pris en compte. C'est à vous d'intégrer le rendement de distribution, régulation, émission.

Ce rendement de génération est déterminé heure par heure en fonction de l'appel de puissance de l'ensemble des zones desservies par la chaudière et par les 3 paramètres (pertes à vide, rendement à 30% de charge et rendement à 100% de charge).

Si vous avez simulé sur l'année, le logiciel déterminera automatiquement la période de chauffe et coupera la chaudière durant l'été pour éviter les pertes à vide.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues