Puits et scénario de ventilation

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Jérôme P.
Membre
Messages : 6
Inscription : 25 mai 2009 08:32

Puits et scénario de ventilation

Message par Jérôme P. » 25 mai 2009 10:52

Bonjour,

Le fait que, par défaut, comfie considère la ventilation continue et constante entre le puits et la zone affectée (égale au débit renseigné) oblige à passer par une pièce fictive pour créer un scénario de ventilation interne entre pièce fictive et zone à traiter, afin de tenir compte de l'utilisation réelle du puits, dans le cas d'une ventilation double flux par exemple (dans ce cas, la pièce fictive reçoit le débit totale depuis le puits, et , via un scénario de ventilation interne forcée que l'on personnalise, distribue l'air dans la zone à traiter que durant les périodes souhaitées).

Il serait utile de permettre d'affecter directement un scénario de ventilation sur le débit d'air du puits vers la zone traitée. Cela permettrait d'éviter de passer par la pièce fictive.

De même, l'amélioration pourrait permettre d'ajouter à la ventilation via le puits, un scénario de surventilation nocturne sur les zones à traiter, (sans passer par le puits), qui éviterait la encore de passer par une pièce fictive.

Merci d'avance.

Jérôme

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace

Message par jbcompin » 11 juin 2009 07:12

c'est vrai que tout ça devient relativement important : le matériel et les régulations de débits deviennent de plus en plus présents, les projets en double flux représentent 95% de nos simulation et nous faisons toujours de l'équilibrisme avec ces scénarios de ventilation.

merci de nous tenir au courant de ces évolutions.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2728
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 11 juin 2009 09:20

Bonjour,

Avant que Renaud ne réponde, je partage les informations que j'ai :
- le module puits canadien a été modifié dans COMFIE, on devrait donc avoir de nouvelles fonctionnalités sous peu,
- le module mouvements d'air de COMFIE est lui en phase finale de conception mais cela va sans doute prendre encore du temps avant de le retrouver dans P+C.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre