Bonjour,
Voilà je simule une usine avec des murs extérieurs isolés en laine minérale et bardage métallique. Le fait est que l'isolation est constituée de deux couches dont une pincée (coeff lineique structurel) et fixée mécaniquement (coeff lineique ponctuel). Donc j'ai en tout 120 mm + 60 mm (pincé) de laine minérale pour un Up = 0,43 donné par le fabricant.
Mon problème est le suivant : étant donné que je ne peut pas saisir ces coefficients dans P+C j'ai choisi de prendre une épaisseur correspondant à mon Up fabricant (113 mm au lieu de 180), néanmoins le phénomène d'inertie (faible pour la laine minérale ok mais important dans notre cas) n'est pas bien pris en compte et je me demande quel valeur auront les résultats de P+C par rapport à la réalité.
Bien entendu, je retrouve le même problème pour la toiture!
Avez vous une astuce ou un avis sur ce problème?
Merci par avance
Coefficient lineique et ponctuel structurel
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Pierre-Yves
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 09 déc. 2008 15:51
- Localisation : SOLARTE RIA
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Si l'isolant a de chaque coté un matériaux non isolé, son inertie est reporté sur ces matériaux.
Cela devrait donc fonctionner.
Meilleures salutations.
Cela devrait donc fonctionner.
Meilleures salutations.