bonjour,
après bon nombre de simulations de bâtiments BBC et passifs, nous arrivons à une question un peu récurente : la précision d'intégration des fenêtres dans pléiades :
il manque une ligne pour la saisie du psi de l'intercalaire !
et donc ma question : serait-il possible d'intégrer les fenêtres un peu différemment : pouvoir donner le Ug, l'épaisseur de dormant, l'épaisseur de chassis d'ouvrant, le chevauchement entre les 2, le Uf, le PSI du cadre, le facteur solaire du clair de vitrage?
tout cela compilé avec les dimensions de fenêtres permettrait d'optenir un Uw hyper précis dimension par dimension !
le cas échéant, que l'on ait au moins la possibilité d'intégrer le PSI de l'intercalaire.
pour le coup, les logiciels RT ont déja cette fonction.
merci
vitrages
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
jbcompin
- Spécialiste
- Messages : 55
- Inscription : 03 déc. 2007 12:14
- Localisation : Alsace