Modalisation mur double peau

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Céline
Novice
Messages : 3
Inscription : 29 mai 2009 10:48
Localisation : Bretagne

Modalisation mur double peau

Message par Céline » 05 juin 2009 10:28

Bonjour,

Je modélise actuellement un mur double-peau (mur capteur avec surface vitrée ouvrante sur la paroi extérieure et surface vitrée ouvrante sur la paroi intérieure).
Je souhaite intégrer des ventilations avec ouverture de ces surfaces vitrées :
- l'hiver en journée, l'ouvrant extérieur est toujours fermé et l'ouvrant intérieur est ouvert lorsque la T° du mur capteur est supérieure à celle du séjour, pour réchauffer l'habitation ;
- l'été en journée, l'ouvrant intérieur est fermé (avec rideau) pour éviter les surchauffes et l'ouvrant extérieur est ouvert pour rafraichir le mur capteur ;
- l'été la nuit, les deux ouvrants sont ouverts pour favoriser une ventilation nocturne, pour rafraichir l'habitation.

J'ai choisi la méthode suivante :
- Ventilation externe sur la zone "mur double peau" avec contrôle sur la T° extérieure pour simuler les ouvertures de l'ouvrant extérieur,
- Ventilations forcées (internes) entre la zone "mur double-peau" et "séjour" : une ventilation avec un contrôle en rafraichissement + une ventilation avec un contrôle en réchauffage.

Pensez-vous que la méthode soit la bonne ?
Le fait de positionner deux ventilations forcées entre le "mur double peau" et le "séjour" avec deux contrôles différents fonctionne-t-il ?

Merci par avance.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 19 juin 2009 11:52

Bonjour,

Oui, il ne devrait pas y avoir de problème.
On peut avoir deux ventilations avec deux débits et deux contrôles différents, en revanche, le scénario est le même.
Cela à l'air de donner de bons résultats ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

amaury noble
Novice
Messages : 2
Inscription : 13 févr. 2009 09:32

Rideau entre les deux peaux

Message par amaury noble » 22 févr. 2010 16:20

Bonjour,

Je me permet de remettre à jour ce sujet, car, avec la même modélisation que Céline, j'ai un problème différent.

J'ai un rideau en tissu entre les deux parois de verre, dans mon espace tampon, qui crée une occultation suivant une plage horaire.

Ma question porte sur les facteurs solaires des vitres. En ayant suivi votre tutoriel pour la modélisation de la double peau, je ne vois pas comment attribuer le facteur solaire du vitrage extérieur.

En effet, on modélise le facteur solaire du vitrage extérieur par : FSext - ( FSext x FSint ) car l'énergie reçue par l'espace tampon est égale à l'énergie qui pénètre à travers le vitrage extérieur moins l'énergie qui pénètre à travers le vitrage intérieur.

Pourtant, quand le rideau sera tiré, la fraction d'énergie qui pénètre par le vitrage intérieur ne sera pas la même, et variera au cours du temps.

Ce problème de modélisation est-il un détail, ou sera-t-il susceptible que fausser mes résulats ?

J'avais pensé à considérer le rideau à l'interieur de la pièce (donc hors du volume tampon), mais là encore, est-ce une approximation correcte ?

Merci d'avance
Noble ingénierie

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 14 mars 2010 20:38

Vous pouvez effectivement appliquer un scénario d'occultation sur la menuiserie intérieure.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins