Bonjour,

J'ai un projet où une CTA alimente plusieurs zones en enveloppe aéraulique. J'ai paramétré le bypass de l'échangeur afin de faire entrer un air le plus frais possible en été :
image.png
Cependant quand je regarde le comportement de l'échangeur sur une des zones, il ne correspond pas au paramétrage
image (1).png
Je me demande donc à quoi correspond le paramètre "température de reprise d'air", est-ce qu'il s'agit de la température opérative de chaque zone thermique desservie par la CTA, et dans ce cas je ne comprends pas les graphes ? Ou est-ce que la température correspond à une température moyenne des différentes zones desservies par les CTA ?

Merci
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5621
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Paramétrage bypass CTA

Message par Régis » 16 janv. 2026 12:31

La CTA reprend de l'air des différentes zones.
Chaque zone peut avoir des températures et des débits de reprise différents.
C'est le mélange de tout cet air repris qui est utilisé pour connaitre la température de reprise par la CTA et déclencher ou pas le by-pass de cet échangeur.

Comme indiqué ici dans le manuel, cette prise en compte repose sur le "§8.4.3.5 Efficacité de l’échangeur et règle de by-pass" de la méthode Th-BCE.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Herve K
Novice
Messages : 2
Inscription : 15 janv. 2026 11:50

Re: Paramétrage bypass CTA

Message par Herve K » 27 janv. 2026 11:32

Ok, merci pour votre retour