Message par Pierrot22 » 05 mars 2026 18:36

Bonjour,

Je réalise une STD sur une maison médical. J'aurais souhaité savoir à quoi correspond la colonne "Apports puissance brutes (kW)" dans l'export des données horaires.

Parce que je trouve dans une zone 7000 kW d'apports puissance brutes alors que je n'ai ni les apports solaires bruts et nets, ni les apports d'éclairage, ni par les occupants et par les appareils (puissances dissipées). Je n'ai saisie qu'un scénario d'occupation 22 personnes sur les horaires 8h-19h en semaine.
En plus, je m'interroge 7000 kW??? :shock: . Il y a peut-être un problème d'unité :roll: C'est plus des W non ?
Ma saisie a un bug ?

Image
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5621
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Apports puissance brute (kW)

Message par Régis » 06 mars 2026 10:26

Pouvez-vous nous transmettre par mail (support@izuba.fr) l’export zip des résultats pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip

Dans votre mail, merci de faire référence à ce post sur le forum que l'on fasse profiter tout le monde de la réponse qui sera faite.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5621
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Apports puissance brute (kW)

Message par Régis » 06 mars 2026 13:50

J'ai bien reçu votre mail.

Cela correspond à la puissance apportée à la zone via :
- le chauffage
- le scénario de puissance dissipée
- l'éclairage artificiel
- l'occupation
- les apports solaires
- et la ventilation

Dans cet Excel, il y a cependant un problème d'unité puisqu'il est indiqué kW alors qu'il s'agit de W.
Nous vous demandons de nous excuser de ces désagréments et faisons le nécessaire pour corriger cela dans les futures versions du logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Pierrot22
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 06 mai 2014 20:23

Re: Apports puissance brute (kW)

Message par Pierrot22 » 06 mars 2026 17:26