Transfert Alcyone -> Pléiade : Problème de volume _ 2

Message par adrien.gandolfo » 17 juin 2009 11:51

Bonjour,

Voici un problème rencontré en modélisant un bâtiment tout simple de dimension 40m x 7m, de hauteur sous rampant 2,50m en pied de toiture et 6m au faîtage (pente de toiture de 45° ou 90%) :
Après exportation du modèle Alcyone sous Pléiade, le volume indiqué par Pléiade est de 1025m3.
Le volume devrait pourtant être de : 40 x 7 x 2,5 + (40 x 7 x 3,5) / 2 = 1190m3.
La différence m'a semblé suffisante pour être signalée.

Dois-je transmettre le fichier Alcyone en question ? Si oui, à quelle adresse ?

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace

Message par jbcompin » 18 juin 2009 22:02

il faut toujours faire attention avec le mode toiture : à mon gout dans sa version actuelle il va bien pour modéliser un toit pour faire joli sur un rapport, mais pour la simulation je conseille personnellement de créer les toitures complètement sous pléiades (en tout ca c'est ce que je fais et avec un bon tableur excel ca va assez vite). et au moins on est sur des surfaces et volumes...

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 19 juin 2009 11:29

En effet, il peut paroifs y avoir des problèmes dans l'export Alcyone, cela devrait être résolu dans la future version.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues