Bonjour,
Savez-vous comment prendre en compte du béton de site pour l'ACV RE2020 ?
Je ne trouve pas de fiche existante dans l'Inies, ni comment en configurer une pour ce cas.
(contexte : c'est sur un bâtiment où on a beaucoup de sous-sol, et donc de terres excavées qui seront pour parti utilisées pour le béton de la superstructure.)
Si quelqu'un·e l'a déjà fait, je suis preneur de vos méthodes !
Bonne journée
Roland
Béton de site
Modérateurs : Eduardo, ClotildeG, Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
Re: Béton de site
Bonjour,
Pour valoriser des compositions de béton spécifiques, vous pouvez produire une donnée configurée avec le configurateur BETie.
Votre cas étant spécifique, vous pourriez partir sur l'option d'utiliser la DEP d'un fournisseur. Pour cela, il vous faudra demander cette DEP l'aide auprès de votre fournisseur de béton ou bien de son syndicat. Ils devraient pouvoir vous produire ce fichier représentant la constitution du béton sur votre site.
Vous pouvez ensuite importer ce DEP dans le configurateur BETie, hébergé par OneclickLCA.
Voici le guide d'utilisation de BETie.
Cependant, il semble que pour utiliser la fonctionnalité d'import, il faille prendre une licence.
Une méthode plus simple pourrait être de réaliser une donnée configurée "simplifiée", avec des propositions de formulation provenant du SNBPE.
Bonnes modélisations ACV !
Pour valoriser des compositions de béton spécifiques, vous pouvez produire une donnée configurée avec le configurateur BETie.
Votre cas étant spécifique, vous pourriez partir sur l'option d'utiliser la DEP d'un fournisseur. Pour cela, il vous faudra demander cette DEP l'aide auprès de votre fournisseur de béton ou bien de son syndicat. Ils devraient pouvoir vous produire ce fichier représentant la constitution du béton sur votre site.
Vous pouvez ensuite importer ce DEP dans le configurateur BETie, hébergé par OneclickLCA.
Voici le guide d'utilisation de BETie.
Cependant, il semble que pour utiliser la fonctionnalité d'import, il faille prendre une licence.
Une méthode plus simple pourrait être de réaliser une donnée configurée "simplifiée", avec des propositions de formulation provenant du SNBPE.
Bonnes modélisations ACV !