Bonjour,
Je débute un peu sur Pleiades, et j'ai un doute sur la méthode de saisie d'un système.
J'ai un rooftop type pompe à chaleur air/air avec batterie chaude sur réseau de chauffage urbain.
J'ai une grosse bouche de reprise et, une gaine textile de soufflage.
Je m'y perds dans l'ordre de déclaration :
est-ce qu'il faut créer : 1 CTA en ventilation et 2 générateur (PAC et RCU), et 2 types d'émetteurs pour chaque générateur ?
Dans la CTA je ne peux la relier qu'à une seule génération.
Merci pour vos éclairages.
Perrine
Déclaration CTA avec batterie chaude
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Déclaration CTA avec batterie chaude
Il vous faut créer votre génération complète qui contiendra les deux générateurs (pac et rcu).
Dans cette génération vous pourrez décrire la priorité : fonctionnement alternés, en cascade ou sans priorité et donc simultanément.
Cette génération qui pourra alors être reliée à la CTA.
Dans cette génération vous pourrez décrire la priorité : fonctionnement alternés, en cascade ou sans priorité et donc simultanément.
Cette génération qui pourra alors être reliée à la CTA.