Page 1 sur 1

Déclaration CTA avec batterie chaude

Publié : 02 avr. 2026 14:51
par PerrineP
Bonjour,
Je débute un peu sur Pleiades, et j'ai un doute sur la méthode de saisie d'un système.
J'ai un rooftop type pompe à chaleur air/air avec batterie chaude sur réseau de chauffage urbain.
J'ai une grosse bouche de reprise et, une gaine textile de soufflage.

Je m'y perds dans l'ordre de déclaration :
est-ce qu'il faut créer : 1 CTA en ventilation et 2 générateur (PAC et RCU), et 2 types d'émetteurs pour chaque générateur ?
Dans la CTA je ne peux la relier qu'à une seule génération.


Merci pour vos éclairages.
Perrine

Re: Déclaration CTA avec batterie chaude

Publié : 03 avr. 2026 08:34
par Régis
Il vous faut créer votre génération complète qui contiendra les deux générateurs (pac et rcu).
Dans cette génération vous pourrez décrire la priorité : fonctionnement alternés, en cascade ou sans priorité et donc simultanément.

Cette génération qui pourra alors être reliée à la CTA.