Bonjour,
Je m’interroge sur les résultats du calcul de champs de sondes.
Le prédimensionnement de la PAC géothermique me donne les résultats suivants.
Puissance PAC (B0/W45) : 10,4 kW
COP PAC (B0/W45) : 3,7
Puissance à l’évaporateur : 10,4 – 10,4/3,7 = 7,6 kW
Longueur de sondes (40 W/m) : 7 600/40 = 190 m (2 sondes de 100 m - distance entre sonde : 20 m)
Le calcul de champs de sonde montre que cette longueur est très insuffisante (rejet linéique maximal des sondes 128 W/m ; Température en entrée minimale : - 6°C dès la première année).
Je dois doubler la longueur de sondes (400 m) pour obtenir des résultats satisfaisants (rejet linéique maximal des sondes 65 W/m ; Température en entrée minimale : - 1,6°C après 20 ans).
Cet écart me surprend, mais je découvre seulement ce type de calcul.
Quelqu’un aurait-il des remarques sur ces résultats ? Je ne voudrais pas surdimensionner l’installation.
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
Calcul champs de sondes
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
Calcul champs de sondes
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5550
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
Pouvez-vous nous transmettre par mail (support@izuba.fr) l’export zip des résultats pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip
Dans votre mail, merci de faire référence à ce post que la réponse qui vous sera apportée puisse profiter à tout le monde.
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip
Dans votre mail, merci de faire référence à ce post que la réponse qui vous sera apportée puisse profiter à tout le monde.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES