Calcul champs de sondes
Publié : 24 avr. 2026 08:45
Bonjour,
Je m’interroge sur les résultats du calcul de champs de sondes.
Le prédimensionnement de la PAC géothermique me donne les résultats suivants.
Puissance PAC (B0/W45) : 10,4 kW
COP PAC (B0/W45) : 3,7
Puissance à l’évaporateur : 10,4 – 10,4/3,7 = 7,6 kW
Longueur de sondes (40 W/m) : 7 600/40 = 190 m (2 sondes de 100 m - distance entre sonde : 20 m)
Le calcul de champs de sonde montre que cette longueur est très insuffisante (rejet linéique maximal des sondes 128 W/m ; Température en entrée minimale : - 6°C dès la première année).
Je dois doubler la longueur de sondes (400 m) pour obtenir des résultats satisfaisants (rejet linéique maximal des sondes 65 W/m ; Température en entrée minimale : - 1,6°C après 20 ans).
Cet écart me surprend, mais je découvre seulement ce type de calcul.
Quelqu’un aurait-il des remarques sur ces résultats ? Je ne voudrais pas surdimensionner l’installation.
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
Je m’interroge sur les résultats du calcul de champs de sondes.
Le prédimensionnement de la PAC géothermique me donne les résultats suivants.
Puissance PAC (B0/W45) : 10,4 kW
COP PAC (B0/W45) : 3,7
Puissance à l’évaporateur : 10,4 – 10,4/3,7 = 7,6 kW
Longueur de sondes (40 W/m) : 7 600/40 = 190 m (2 sondes de 100 m - distance entre sonde : 20 m)
Le calcul de champs de sonde montre que cette longueur est très insuffisante (rejet linéique maximal des sondes 128 W/m ; Température en entrée minimale : - 6°C dès la première année).
Je dois doubler la longueur de sondes (400 m) pour obtenir des résultats satisfaisants (rejet linéique maximal des sondes 65 W/m ; Température en entrée minimale : - 1,6°C après 20 ans).
Cet écart me surprend, mais je découvre seulement ce type de calcul.
Quelqu’un aurait-il des remarques sur ces résultats ? Je ne voudrais pas surdimensionner l’installation.
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,