Ventilation double flux

Message par Jean-François » 14 oct. 2009 15:46

Bonjour,

Je suis entrain de réaliser une simulation sur une salle de classe d'un collège. J'ai quelques difficultés à bien comprendre la récupération d'énergie sur la ventilation double flux pendant la période estivale.
En hiver, je suis d'accord que l'on puisse diminuer le débit en fonction de la récup (débit x récup) car on assure une température intérieure de 19 °C.
Hors en été cette méthode me semble pas adaptée du fait que la température du local n'est pas constante car je ne dispose pas de moyen pour rafraichir ni de climatiser.

Quelqu'un aurait-il une idée ????
ARTELIA

121, rue du 8 Mai 1945 - BP.40059

Villeneuve d'Ascq 59651 Cedex

TEL : 03.20.33.57.75

FAX : 03.20.33.57.60

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 29 oct. 2009 14:26

C'est exact, en période estivale votre système de ventilation double flux est by-passé, vous ne réduisez donc pas le débit.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 04 nov. 2009 12:37

Bonjour

J'ai fais plusieurs écoles en BBC et au niveau de la ventilation c'est un véritable casse tête "chinois".

généralement on est confronté en hivers à :
- nécessité de rafraichir car trop d'apport interne
- diminution des débits voir arrêt de la CTA en periode d'inoccupation
- il peut être nécessaire de faire de la récupération lorsque l'on a besoin de chauffage


en été à :
- on rafraichit lorsque les T° ext le permettent (pas de récup)
- la nuit on fait du freecooling lorsque les T° ext le permettent (pas de récup)
- lorsque la T°ext est trop élevé et que le bâtiment est plus frais que l'extérieur on fait de la récup avec le débit minimum.


en mi-saison :
- on cumul les problématique d'hiver et d'été


Bon voila, et encore je pense a voir oublié des cas de figure. (pour compliquer le tout faut rajouter à tous cela les débits d'infiltrations)

Pour simuler tous cela je me suis fais des outils excel dans lesquels j'importe les données météocalc, planning d'occupation, .... Mais avant tous cela il faut couché ces hypothèses sur le papier, cela permet de mieux y réfléchir.