congélateur

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

museau
Novice
Messages : 2
Inscription : 26 oct. 2009 17:54

congélateur

Message par museau » 05 nov. 2009 15:01

bonjour à tous,

C'est mon premier post. J'utilise P+C depuis peu et en plus je suis le seul a m'en servir dans le service ou je travaille.... donc je vient vous solliciter.....

Voila je souhaiterai modéliser des ouvertures/fermetures des portes + renouvellement de marchandises pour de gros congélateurs instriels.
J'ai pensé modéliser cela par un scénario de puissances dissipées (l'ajout/retrait de marchandises étant effectué quotidiennement à la même heure) + ventilation (3vol/h).

Il me faut le poids des marchandises (à convertir en moles) la température avant congélation et l'enthalpie, aprés calcul j'obtiens l'énergie en joules puis en watt nécéssaire pour congeler tout ca je divise par la surface du congélateur puis je rentre la valeur dans le scénario.

Ce que je comprend pas: pourquoi aucun appel de puissance apparait sur la courbe du congélateur aux horaire des charges, même si les beoins de froid augmentent...
j'ai essayé avec une valeur importante (700W/m²) mais toujours aucune variation sur la courbe, par contre les besoins en froid augmentent, eux en conséquences...


De plus j'aimerai savoir si P+C prend une part radiative pour les occupants et si oui laquelle.

voila merci a vous!

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 26 nov. 2009 12:23

Bonjour,

Vous avez saisi un scénario de puissance dissipée de + 700 W/m², vous n'avez pas d'appel de puissance de chauffage mais bien un appel de puissance de climatisation pour compenser vos énormes apports internes. Vos besoins de climatisation augmentent pour maintenir votre consigne de température de la zone.

Il n'y a pas de différence entre le radiatif et le convectif pour les occupants dans Pleiades, c'est 80W au total.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze