Météo et VMC double flux

Message par romalme » 22 nov. 2007 11:31

Bonjour à tous,

Nouveau sur ce forum je vais essayé de profiter de votre expérience pour avoir des compléments d'informations sur pléiades.
J'utilise ce logiciel essentielement pour des bâtiments communaux ou des entreprises.
L'objectif est grosso modo d'estimer le potentiel negawatt du site étudié.

1er chose:

Lorsque je calcule des besoins de chauffage avec pléiade je les compare systématiquement aux consommations relevées. Pour cela j'utilise la régle de 3 avec les DjU. Je partais du principe que pléïade utilisait les DjU trentenaire et ce n'est pas le cas. Pensez vous que ma méthode est du bidouillage ou non?

2ème chose

J'utilise rarement l'onglet ventilation interne. J'avoue que lorsque je fais une simulation pour la mise en oeuvre d'une VMC double flux je diminiue de façon grossière le taux de renouvellemnt d'air de mon scénario (ex: je passe de 0.6 à 0.2) et je colle ce scénario sur ma ventilation externe.
Quels sont vos solutions pour faire ce genre de simulation?

J'aurai d'autres questions mais chaque chose en son temps.
En tout cas merci pour vos réponses et bonne continuation à tous.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Météo et VMC double flux

Message par Renaud » 23 nov. 2007 10:37

romalme a écrit :Lorsque je calcule des besoins de chauffage avec pléiade je les compare systématiquement aux consommations relevées. Pour cela j'utilise la régle de 3 avec les DjU. Je partais du principe que pléïade utilisait les DjU trentenaire et ce n'est pas le cas. Pensez vous que ma méthode est du bidouillage ou non?
Je dirai que c'est quand même un peu du bidouillage, car les besoins de chauffage sont sensibles à des effets de seuil.

Imaginons qu'avec un bâtiment passif, pour un DJU de 2000 par exemple, la température reste à 19,5°, sauf pendant 1 heure dans l'année. On aura un besoin très faible.

Diminuons maintenant la température moyenne extérieure d'un degré, les DJU passent environ à 2240. Imaginons que la température à l'intérieur passe à 18,5°, cela nécessitera un chauffage permanent toute l'année, et un besoin de chauffage qui sera des centaines de fois plus important que le premier cas.

J'ai pris un cas extrême pour bien montrer le problème, mais cela montre que le besoin de chauffage n'est pas directement proportionnel aux DJU.
J'utilise rarement l'onglet ventilation interne. J'avoue que lorsque je fais une simulation pour la mise en oeuvre d'une VMC double flux je diminiue de façon grossière le taux de renouvellemnt d'air de mon scénario (ex: je passe de 0.6 à 0.2) et je colle ce scénario sur ma ventilation externe.
Quels sont vos solutions pour faire ce genre de simulation?
Dans les caractéristiques de zone, il y a une case nommée "efficacité de l'échangeur récupérateur". Vous pouvez saisir ici une valeur d'efficacité comprise entre 0 et 1.
Sachez toutefois, qu'en pratique, Comfie utilise exactement la même méthode pour gérer cette double-flux, il diminue le débit en fonction de cette efficacité, car d'un point de vue thermique, c'est strictement équivalent.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek