Faux plafond "partiel"

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Jérôme P.
Membre
Messages : 6
Inscription : 25 mai 2009 08:32

Faux plafond "partiel"

Message par Jérôme P. » 06 janv. 2010 14:01

Bonjour,

Comment modéliser sous Alcyone un faux plafond qui s'interrompt en périphérie (à proximité des murs extérieurs) pour laisser libre une bande de 60 cm de large ?

Je m'explique : le faux plafond ne recouvre pas l'intégralité de la surface du plafond mais s'interrompt en périphérie sur une bande de 60 cm de large pour permettre de profiter en partie de l'inertie de la dalle béton (qui est donc en contact direct avec la pièce sur la bande des 60 cm en périphérie). Or, si je met un faux plafond sur toute la surface, je ne peux pas simuler le gain de confort grâce à l'inertie...

Merci de votre réponse.

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 20 janv. 2010 15:02

Bonjour,

Vous pouvez définir la hauteur du niveau dans Alcyone comme étant la hauteur de la pièce + celle du faux plafond puisque c'est le même volume d'air (même zone thermique).

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

Jérôme P.
Membre
Messages : 6
Inscription : 25 mai 2009 08:32

Faux plafond "partiel"

Message par Jérôme P. » 25 janv. 2010 11:30

Bonjour,

OK, mais cela ne répond pas vraiment à ma question...

Je comprends bien que, si je fais comme vous proposez, le volume d'air entre le faux plafond et la dalle sera considéré comme chauffé/rafraichi, et que la surface de mur extérieur correspondant au plénum sera prise en compte : ça, c'est OK.

Mais en fait, ce que je cherche, c'est comment prendre en compte l'inertie qu'apporte la dalle sur la bande périphérique de 60 cm de large ou les échanges thermiques ne sont pas "coupés" par le faux plafond. Car, en théorie, on devrait distinguer cette partie périphérique de celle ou le faux plafond "cache" la dalle, et donc masque en partie son l'inertie...

J'espère que j'arrive à me faire comprendre :roll:

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 25 janv. 2010 11:44

Bonjour,

Si le plénum est non isolé et ventilé, il y a fort à parier que l'effet d'inertie se fera sentir sur tout la dalle et pas simplement sur la partie découverte, et dans ce cas modéliser comme l'a indiqué Stéphanie est valable, je pense.

Si vous pensez que l'approximation n'est pas valide, découpez votre bâtiment en petites tranches horizontales :

Image

N'hésitez pas à nous faire part ici de vos résultats en cas de comparaison des deux méthodes ! ;)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre