aeration par ouverture de fenêtre

Message par ECEIE » 06 janv. 2010 16:59

Bonjour à tous, Meilleurs vœux à tous le monde...

Petite question :
Comment faites vous pour simuler l'ouverture d'une fenêtre l'été pour rafraichir une zone ?

Pour ma part, j'utilise simplement la formule Débit = Surface x Vitesse en prenant une vitesse d'air de 0.2m/s (vitesse d'air "ambiant")

Les résultats ne sont vraiment pas très probants (voir quasi nulles...)

Si vous avez une autre astuces, je suis preneur !
Bonne soirée (sous la neige...)

Strady
Novice
Messages : 2
Inscription : 18 févr. 2010 11:33
Localisation : Lille

Re: aeration par ouverture de fenêtre

Message par Strady » 27 avr. 2010 09:04

Bonjour, apparemment l'idée serait de créer une zone virtuelle bien aérée (par ventilation externe) avec l'extérieure pour que cette zone évolue comme l'extérieur et ensuite créer une paroi entre cette zone et la zone projet. Il suffirait ensuite de placer une ventilation interne entre les deux zones. Pour savoir comment Pléiades modélise cela je pense qu'il suffit de jeter un oeil dans l'algorithme de calcul.
Sébastien Strady.
Pôle thermique Van Santen.

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: aeration par ouverture de fenêtre

Message par Nico.Naud » 27 avr. 2010 12:47

En fait, le principal souci est de déterminer les débits d'air correspondant à l'ouverture des fenêtres.

Ceux-ci vont dépendre en pratique :
- Des caractéristiques du site :
- Profil de vent (vitesse, direction)
{- Masques crées par l'environnement extérieur (bâtiments, végétation)}
- Des caractéristiques architecturales du projet :
- Orientation des façades avec ouvrants
- Dimensions des ouvrants : hauteur par rapport au sol, largeur, hauteur
{- Dimensions des locaux}
- De l'utilisation du bâtiment :
- Ouverture des ouvrants (0 à 100% d'ouverture, en fonction de quelle température intérieure et extérieure, quels horaires, etc.)

{Entre accolades : données dont l'influence me semble difficilement calculable sans un calcul de CFD.}

A l'aide de ces informations, le calcul à l'aide d'un logiciel comme CONTAM peut permettre de déterminer des débits d'air...
Mais c'est un calcul assez complexe !

Personnellement, je simplifie en prenant par exemple une ventilation interne (entre une zone 'fictive' à température extérieure et la zone avec des ouvrants sur ext.) de 1,5 vol/h, avec un contrôle du genre :
- Débit si Text < Tint
- Arrêt si Tint < 27°C
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers

Re: aeration par ouverture de fenêtre

Message par Arnault » 27 avr. 2010 16:45

Vive la VPOF (Ventilation Par Ouverture de Fenêtre)

Sinon tout à fait d'accord avec Nico
Arnault Leroy