Bonjour à tous, Meilleurs vœux à tous le monde...
Petite question :
Comment faites vous pour simuler l'ouverture d'une fenêtre l'été pour rafraichir une zone ?
Pour ma part, j'utilise simplement la formule Débit = Surface x Vitesse en prenant une vitesse d'air de 0.2m/s (vitesse d'air "ambiant")
Les résultats ne sont vraiment pas très probants (voir quasi nulles...)
Si vous avez une autre astuces, je suis preneur !
Bonne soirée (sous la neige...)
aeration par ouverture de fenêtre
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
ECEIE
- Spécialiste
- Messages : 57
- Inscription : 18 juil. 2007 13:23
-
Strady
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 18 févr. 2010 11:33
- Localisation : Lille
Re: aeration par ouverture de fenêtre
Bonjour, apparemment l'idée serait de créer une zone virtuelle bien aérée (par ventilation externe) avec l'extérieure pour que cette zone évolue comme l'extérieur et ensuite créer une paroi entre cette zone et la zone projet. Il suffirait ensuite de placer une ventilation interne entre les deux zones. Pour savoir comment Pléiades modélise cela je pense qu'il suffit de jeter un oeil dans l'algorithme de calcul.
Sébastien Strady.
Pôle thermique Van Santen.
Sébastien Strady.
Pôle thermique Van Santen.
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: aeration par ouverture de fenêtre
En fait, le principal souci est de déterminer les débits d'air correspondant à l'ouverture des fenêtres.
Ceux-ci vont dépendre en pratique :
- Des caractéristiques du site :
- Profil de vent (vitesse, direction)
{- Masques crées par l'environnement extérieur (bâtiments, végétation)}
- Des caractéristiques architecturales du projet :
- Orientation des façades avec ouvrants
- Dimensions des ouvrants : hauteur par rapport au sol, largeur, hauteur
{- Dimensions des locaux}
- De l'utilisation du bâtiment :
- Ouverture des ouvrants (0 à 100% d'ouverture, en fonction de quelle température intérieure et extérieure, quels horaires, etc.)
{Entre accolades : données dont l'influence me semble difficilement calculable sans un calcul de CFD.}
A l'aide de ces informations, le calcul à l'aide d'un logiciel comme CONTAM peut permettre de déterminer des débits d'air...
Mais c'est un calcul assez complexe !
Personnellement, je simplifie en prenant par exemple une ventilation interne (entre une zone 'fictive' à température extérieure et la zone avec des ouvrants sur ext.) de 1,5 vol/h, avec un contrôle du genre :
- Débit si Text < Tint
- Arrêt si Tint < 27°C
Ceux-ci vont dépendre en pratique :
- Des caractéristiques du site :
- Profil de vent (vitesse, direction)
{- Masques crées par l'environnement extérieur (bâtiments, végétation)}
- Des caractéristiques architecturales du projet :
- Orientation des façades avec ouvrants
- Dimensions des ouvrants : hauteur par rapport au sol, largeur, hauteur
{- Dimensions des locaux}
- De l'utilisation du bâtiment :
- Ouverture des ouvrants (0 à 100% d'ouverture, en fonction de quelle température intérieure et extérieure, quels horaires, etc.)
{Entre accolades : données dont l'influence me semble difficilement calculable sans un calcul de CFD.}
A l'aide de ces informations, le calcul à l'aide d'un logiciel comme CONTAM peut permettre de déterminer des débits d'air...
Mais c'est un calcul assez complexe !
Personnellement, je simplifie en prenant par exemple une ventilation interne (entre une zone 'fictive' à température extérieure et la zone avec des ouvrants sur ext.) de 1,5 vol/h, avec un contrôle du genre :
- Débit si Text < Tint
- Arrêt si Tint < 27°C
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
-
Arnault
- Expert
- Messages : 136
- Inscription : 14 avr. 2008 19:56
- Localisation : Poitiers
Re: aeration par ouverture de fenêtre
Vive la VPOF (Ventilation Par Ouverture de Fenêtre)