Bonjour,
Dans l'onglet sortie/synthèse apparait une estimation de la puissance de chauffe en W
Sur une simulation j'obtient les résultats suivants :
Période chaude du 9 avril au 14 Octobre
Besoins en chaud = 16387 kWh soit 2 kWh/m2
Puissance de chauffe = 530992 W
Période froide du 15 Octobre au 8 avril
Besoins en chaud = 157348 kWh soit 24 kWh/m2
Puissance de chauffe = 497718 W
La puissance de chauffe en période chaude est supérieure à celle en période froide. S'agit il d'un bug ? Sinon comment interpréter ces résultats ?
Puissance de chauffe
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
fjoos
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 31 oct. 2007 15:30
- Localisation : Béthune (62)
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour,
Durant la saison chaude, il doit y avoir quelques températures qui déclenchent le chauffage. Le bâtiment doit avoir une forte inertie et étant "froid", il faut une très forte puissance pour tenter de l'amener à la température de consigne.
C'est donc, je pense, une puissance instantannée sur un moment donné pour remonter en température un bâtiment froid et de forte inertie.
Durant la saison chaude, il doit y avoir quelques températures qui déclenchent le chauffage. Le bâtiment doit avoir une forte inertie et étant "froid", il faut une très forte puissance pour tenter de l'amener à la température de consigne.
C'est donc, je pense, une puissance instantannée sur un moment donné pour remonter en température un bâtiment froid et de forte inertie.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
fjoos
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 31 oct. 2007 15:30
- Localisation : Béthune (62)
Bonjour,
J'ai regardé la courbe de puissance de chauffe, et effectivement au début de la période chaude (mois d'avril), il y a plusieurs pics entre 10kW et 24 kW. Il s'agit bien d'un bâtiment à forte inertie (planchers et refend béton).
Il faut peut être que j'ajuste les périodes chaudes et froides, d'après la courbe cela serait début mai, plutot que début avril.
En tout cas merci pour vos lumières...javascript:emoticon(':idea:')
Idea
FJ
J'ai regardé la courbe de puissance de chauffe, et effectivement au début de la période chaude (mois d'avril), il y a plusieurs pics entre 10kW et 24 kW. Il s'agit bien d'un bâtiment à forte inertie (planchers et refend béton).
Il faut peut être que j'ajuste les périodes chaudes et froides, d'après la courbe cela serait début mai, plutot que début avril.
En tout cas merci pour vos lumières...javascript:emoticon(':idea:')
Idea
FJ