par Gaby » 28 janv. 2010 15:41
Bonjour,
J'avoue que je ne comprends pas très bien le bug ...
Je suis sous Alcyone, et les masques de ma paroi sont :
http://cjoint.com/?bCpNbv4vUa
Par la suite, quand je passe dans Pleiades, cette même façade a les masques solaires suivants :
http://cjoint.com/?bCpOjV7Chd
Quelqu'un d'Izuba peut-il m'aider ?...

Merci
AMEO Architecture Bioclimatique
Maisons & Bâtiments Ossatures Bois
www.ameo-architecture.com
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 28 janv. 2010 16:02
Bonjour,
La
réponse de Renaud sur un autre post explique sans doute ce phénomène, non ?!
Renaud a écrit :Il y a un filtrage des masques entre Alcyone et Pleiades.
Seuls les masques qui croisent la course du soleil sont gardés.
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Gaby
- Habitué
- Messages : 26
- Inscription : 24 juil. 2008 09:35
- Localisation : Crolles
Message
par Gaby » 28 janv. 2010 16:17
Certes ! enfin on voit quand même que les masques sous Alcyone sont sacrément rabotés non ? Le gros masque à l'Est n'apparaît presque plus sous Pleiades...
AMEO Architecture Bioclimatique
Maisons & Bâtiments Ossatures Bois
www.ameo-architecture.com
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 28 janv. 2010 16:29
Il y a aussi la séparation entre masques intégrés et masques proches dans P+C qui peut expliquer la différence avec Alcyone.
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Gaby
- Habitué
- Messages : 26
- Inscription : 24 juil. 2008 09:35
- Localisation : Crolles
Message
par Gaby » 28 janv. 2010 16:34
Oui effectivement, ça peut être cela...
Néanmoins, j'ai aussi une casquette au niveau 2 qui a une grosse influence sur l'étage 1. Et sur les masques de fenêtre de l'étage 1, cette casquette n'est pas représentée...
AMEO Architecture Bioclimatique
Maisons & Bâtiments Ossatures Bois
www.ameo-architecture.com