Bonjour,
Je suis une nouvelle utilisatrice de P+C et de ce forum.
Je souhaite faire une simulation de crèche. J'ai donc une fréquence d'ouverture de porte très importante le matin et le soir pour l'accueil des parents.
Si je ne me trompe pas, le simple fait de mettre une porte ne permet pas d'évaluer toutes les pertes de chaleur et l'infiltration de l'air dans ce cas là??! comment faire pour le modéliser?
Merci pour vos réponses!
Fréquence d'ouverture d'une porte
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Stéphanie
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 06 oct. 2008 10:30
- Localisation : IZUBA énergies, Mèze
Faites un scénario de ventilation externe pour évaluer vos entrées d'air dans la zone.
Meilleures salutations,
Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze
-
jeanseb
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 07 avr. 2011 20:15
Re: Fréquence d'ouverture d'une porte
A ce sujet, avez vous des ordres de grandeurs de débits d'air neuf liés à l'ouverture d'une porte?
idem pour une porte de garage?
merci,
idem pour une porte de garage?
merci,
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Fréquence d'ouverture d'une porte
Bonjour,
Comfie ne calcule pas les pressions d'air dans les pièces. Cette ventilation est donc calculée dans des conditions de pression égale pour les deux pièces.
Le logiciel ne génère pas de débit d'air mais un échange d’énergie lié uniquement à la différence de température entre les deux pièces.
Le détail du calcul est accessible dans l'algorithme Comfie en cliquant sur le "menu démarrer" > "Programmes" > "Izuba Energies" > "Documentation" > "Algorithmes Comfie".
Cordialement.
Comfie ne calcule pas les pressions d'air dans les pièces. Cette ventilation est donc calculée dans des conditions de pression égale pour les deux pièces.
Le logiciel ne génère pas de débit d'air mais un échange d’énergie lié uniquement à la différence de température entre les deux pièces.
Le détail du calcul est accessible dans l'algorithme Comfie en cliquant sur le "menu démarrer" > "Programmes" > "Izuba Energies" > "Documentation" > "Algorithmes Comfie".
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr