Bonjour,
J'ai un problème au niveau des ponts thermiques. J'ai saisi mon bâtiment sous alcyone en intégrant les différents ponts thermiques au niveau des parois. Or sous pléiades, j'obtiens des ponts thermiques négatifs en W/K
Quelqu'un serait-il d'où cela provient ?
Ponts thermiques négatifs
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
clemg
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 26 juil. 2007 07:35
- Localisation : TOULOUSE
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Même constatation avec la génération de synthèse, mes ponts sont aussi négatifs comme clemg alors que j'ai rentré des Ψ positifs o_Ô
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Je viens de voir que la beta3 corrigerait ce bug...
Mais chez moi au lancement, Alcyone Beta 3 soulève un enchaînement d'erreur,
- au lancement :


- puis en tentant d'ouvrir un ancien projet généré avec la première béta :

Erreur qui est levée aussi à la fermeture d'Allcyone (rendue impossible).
Mais chez moi au lancement, Alcyone Beta 3 soulève un enchaînement d'erreur,
- au lancement :


- puis en tentant d'ouvrir un ancien projet généré avec la première béta :

Erreur qui est levée aussi à la fermeture d'Allcyone (rendue impossible).
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour,
Pour ceux qui rencontreraient le même souci que moi...
J'ai suivi le conseil de Sophie BONNAUD : j'ai télécharé sur le site Izuba.fr la dernière version, et cela a réparé l'installation faite précédemment par mise à jour.
Pour ceux qui rencontreraient le même souci que moi...
J'ai suivi le conseil de Sophie BONNAUD : j'ai télécharé sur le site Izuba.fr la dernière version, et cela a réparé l'installation faite précédemment par mise à jour.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre