Problème de masques sous Pléiade

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

enzoxvi
Novice
Messages : 3
Inscription : 02 mars 2010 20:19

Problème de masques sous Pléiade

Message par enzoxvi » 09 mars 2010 22:43

Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet pour mon école et suis en train de prendre en main le logiciel.Je suis confronté à quelques problèmes concernant les masques que je n'arrive pas à comprendre.

1/ tout d'abord si je crée une casquette sur un mur dois je obtenir un masque sur celui ci? (sachant que mon mur est exposé plein sud). J'ai tenté de modifier la valeur de la casquette pour qu'elle ait plus d'influence mais je ne remarque aucune apparition de masque.

2/Je dois modéliser un débord de toit sur un bâtiment R+1 avec combles aménagés (la surface aménagée étant inférieure à la surface du R0).J'ai effectuer deux modélisations différentes et trouve des résultats très différents.
Ma première modélisation consistait à réaliser sur mon R+1 ma surface habitable et d'augmenter la surface (pour faire les débord de toit) en créant de nouvelles pièces autour de celle ci pour venir y descendre la toiture.
Image
Toutefois si j'ai compris il ne faut jamais augmenter la surface du R+1?

La seconde
modélisation que j'ai testé était de commencer la modélisation de l'avancée de toit dès le R0. En prenant en compte la surface total dont j'aurais besoin pour le R+1 (afin de ne pas augmenter la surface). J'ai donc considéré la surface ajoutée au R0 comme une pièce extérieure et coché "ne pas considérer ce mur sous pléiade" afin d'obtenir la même modélisation de bâtiment.

Dans les deux modélisations sous Alcyone j'obtiens bien un masque sur mes murs extérieur due au débord de toit. Toutefois quand j'exporte la première sous Pléiade je n'ai plus aucun masque alors que pour la second mes masque sont toujours présents.
Je ne comprend pas la disparition des masques alors que les deux modélisations me semblent correcte.

3/ J'ai tenté de modéliser un débord de toit avec une casquette sur le mur du niveau inférieur. quand je passe en mode toiture je ne peux pas accrocher cette toiture sur ma casquette pourquoi?

4/Enfin en modélisant un débord de toit par la première méthode du 2/ j'ai testé de rajouter une casquette sur mon mur de niveau inférieur (en haut du mur) et je ne vois aucun changement dans mes résultats avec et sans casquette. Le débord que j'ai réalisé remplace donc une casquette?

Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 10 mars 2010 08:34

Bonjour,

De nombreux sujets du forum traitent des casquettes et de la modélisation des débords de toiture (ici, par exemple).
Avez-vous effectué une recherche parmi les discussions ?

enzoxvi
Novice
Messages : 3
Inscription : 02 mars 2010 20:19

Message par enzoxvi » 10 mars 2010 08:54

Bonjour,

Oui j'ai déjà effectué des recherches sur le forum mais je ne trouve aucun sujet traitant précisément de mon problème.

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 14 mars 2010 21:02

Bonjour,

1/ Lorsque vous définissez une casquette, elle est est prise en compte dans les masques intégrés au niveau de la menuiserie.

2/ 1ère modélisation: vous ne pouvez pas faire des avancées de toiture de la sorte, vous devez ajouter une casquette horizontale qui correspond à votre débord.

2ème modélisation: ne pas retenir cette solution.

3/ La toiture ne peut être défini que sur le périmètre du bâtiment et non au delà.

4/ Lorsqu'un niveau est en surplomb par rapport au niveau du dessous, vous devez réaliser des casquettes pour prendre en compte vos débords de plancher. Cela n'est pas pris en compte automatiquement.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

enzoxvi
Novice
Messages : 3
Inscription : 02 mars 2010 20:19

Message par enzoxvi » 15 mars 2010 14:58

Bonjour,

Merci pour vos informations. Toutefois il me reste quelques interrogations:
2/ 1ère modélisation: vous ne pouvez pas faire des avancées de toiture de la sorte, vous devez ajouter une casquette horizontale qui correspond à votre débord.
Dans ce cas la surface de la toiture se trouve réduite. Cela a-t-il une incidence sur les calculs ?
4/ Lorsqu'un niveau est en surplomb par rapport au niveau du dessous, vous devez réaliser des casquettes pour prendre en compte vos débords de plancher. Cela n'est pas pris en compte automatiquement.
Dans ce cas comment modéliseriez vous un bâtiment avec un R+1 en surplomb de 1m?

Image

En vous remerciant par avance.
Bonne journée