Bonjour,
Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe d'Izuba pour leur forum et leurs réponses complètes ainsi que tous les membres du forum.
Malgré tous les messages concernant le mise en place de la VMC DF je ne comprends toujours pas comment définir quelque chose de concret. J'ai vu qu'il existait la méthode de la pièce fictive mais je trouve ce procédé un peu compliqué pour simplement faire comprendre au logiciel comment ventiler. Je voulais donc savoir si c'était moi qui n'avait pas tout compris (je débute avec Pleiades) ou si c'était la seule méthode cohérente. Pour info, je souhaite juste "installer" une VMC DF pour un logement individuel de 5 pièces dont une des pièce (séjour + cuisine ouverte) comprend un débit de soufflage et d'extraction.
Donc si quelqu'un pouvait prendre le temps de m'expliquer de A à Z comment mettre au point cette ventilation ce serait pour moi une grande avancée.
Merci par avance pour votre aide car je commence à m'emmêler les pinceaux...
VMC Double flux mode d'emploi
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Stéphanie
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 06 oct. 2008 10:30
- Localisation : IZUBA énergies, Mèze
Bonjour,
Pour faire simple, vous faites un scénario annuel de ventilation externe que vous affectez ensuite dans vos Zones thermiques dans Fonctionnement. Votre scénario annuel comprend au minimum deux scénarios hebdomadaires: un scénario "hiver" et un "été".
Pour le scénario "été", on prend par exemple 0.6 vol/h 100% tout le temps.
Pour le scénario "hiver", on va réduire artificiellement le débit injecté à la zone, c'est à dire on ne prend en compte que le débit d'air neuf ou d'air à température extérieure. Par exemple: 0.6 vol/h 20% tout le temps (si on a un rendement de DF de 80% et aucune infiltrations d'air). A vous de recalculer une efficacité équivalente de l'échangeur DF si vous avez une part d'infiltrations d'air dans votre scénario.
Vous définissez ensuite le scénario annuel composé de vos 2 scénarios hebdomadaires, puis vous affectez le scénario annuel dans vos zones thermiques.
Meilleures salutations,
Pour faire simple, vous faites un scénario annuel de ventilation externe que vous affectez ensuite dans vos Zones thermiques dans Fonctionnement. Votre scénario annuel comprend au minimum deux scénarios hebdomadaires: un scénario "hiver" et un "été".
Pour le scénario "été", on prend par exemple 0.6 vol/h 100% tout le temps.
Pour le scénario "hiver", on va réduire artificiellement le débit injecté à la zone, c'est à dire on ne prend en compte que le débit d'air neuf ou d'air à température extérieure. Par exemple: 0.6 vol/h 20% tout le temps (si on a un rendement de DF de 80% et aucune infiltrations d'air). A vous de recalculer une efficacité équivalente de l'échangeur DF si vous avez une part d'infiltrations d'air dans votre scénario.
Vous définissez ensuite le scénario annuel composé de vos 2 scénarios hebdomadaires, puis vous affectez le scénario annuel dans vos zones thermiques.
Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze