Bonjour
Je rencontre un soucis avec la version béta. Je dois modéliser un bâtiment qui a plusieurs étages de hauteurs sous plafond différentes. J'ai créé mon bâtiment sur Alcyone en créant plusieurs "mini niveaux" pour obtenir la géométrie souhaitée. Mais cela pose le problème suivant :
_ lorsque j'exporte sur pléiade mon bâtiment, les surfaces des parois verticales de l'étage supérieur ne sont pas bonnes car il prend en compte l'épaisseur du plancher qui n'existe pas dans la réalité....
Je dois donc, soit créer un plancher "fictif" extrêment fin et donc faire une approximation sur les surfaces des parois ou rectifier toutes les surfaces sous pléiade ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu ce problème ?
Serait-il possible d'arranger cela ? En proposant la possibilité de créer des bâtiments avec des hauteurs de niveaux différentes car c'est assez courant.
Merci
version béta:pb calcul surface mur/plancher inter inexistant
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Gwenola
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 12 mars 2010 11:00
- Localisation : Brest
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Pour les hauteurs de niveau différents, ce n'est pas prévu à court terme car très compliqué à mettre en œuvre.
La solution du plancher fictif très fin est la solution à utiliser.
Meilleures salutations.
La solution du plancher fictif très fin est la solution à utiliser.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
Gwenola
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 12 mars 2010 11:00
- Localisation : Brest
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Il faut donc faire un plancher fictif très fin puis sous P+C réaffecter un à un les bons planchers c'est cela ?
Le souci c'est quand on découpe fictivement le bâtiment en tranches horizontales pour rendre compte de niveaux décalés. On perd l'épaisseur des planchers des "vrais" niveaux par rapport aux découpages fictifs.
Le souci c'est quand on découpe fictivement le bâtiment en tranches horizontales pour rendre compte de niveaux décalés. On perd l'épaisseur des planchers des "vrais" niveaux par rapport aux découpages fictifs.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Gwenola
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 12 mars 2010 11:00
- Localisation : Brest
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: version béta:pb calcul surface mur/plancher inter inexistant
Je relance le sujet avec un petit schéma :

J'aimerais savoir comment sont pris en compte exactement les volumes intermédiaires résultant de l'absence de plancher dans certaines pièces ? De même pour les surfaces de parois.

J'aimerais savoir comment sont pris en compte exactement les volumes intermédiaires résultant de l'absence de plancher dans certaines pièces ? De même pour les surfaces de parois.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: version béta:pb calcul surface mur/plancher inter inexistant
Bonjour,
Les volumes intermédiaires résultant de l'absence de plancher (ou les surfaces de parois) dans certaines pièces sont gérés en prenant en compte l'épaisseur du plancher (ou de la parois) dans le volume de la pièce. Si l'on ne souhaite pas que cette épaisseur soit prise en compte dans le volume, il faut appliquer une composition spécifique d'épaisseur très fine (0,1cm), cela permettra d'obtenir un volume négligeable.
Cordialement.
Les volumes intermédiaires résultant de l'absence de plancher (ou les surfaces de parois) dans certaines pièces sont gérés en prenant en compte l'épaisseur du plancher (ou de la parois) dans le volume de la pièce. Si l'on ne souhaite pas que cette épaisseur soit prise en compte dans le volume, il faut appliquer une composition spécifique d'épaisseur très fine (0,1cm), cela permettra d'obtenir un volume négligeable.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: version béta:pb calcul surface mur/plancher inter inexistant
Au contraire, c'est parfait pour moiRégis a écrit :Si l'on ne souhaite pas que cette épaisseur soit prise en compte dans le volume, il faut appliquer une composition spécifique d'épaisseur très fine (0,1cm), cela permettra d'obtenir un volume négligeable.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)