la puissance de chauffage et de climatisation

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

salime
Novice
Messages : 2
Inscription : 31 mars 2010 10:24

la puissance de chauffage et de climatisation

Message par salime » 31 mars 2010 14:03

Bonjour,
J’ai fais une simulation avec comfie, et j’ai trouvé les besoins en chauffage et climatisation différents mais les puissances je les ai trouvé les mêmes.

Besoins Ch 12760 kWh
Besoins Clim 4258 kWh
Puiss. Chauff 7792 W
Puiss. Clim 7792 W

je veux confirmer est ce que mes résultas sont logiques.

Merci beaucoup

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: la puissance de chauffage et de climatisation

Message par olivir » 31 mars 2010 14:35

Exactement la même puissance, curieux hasard en effet.

Quelles sont vos consignes pour le chauffage, resp. le refroidissement ?

Avez-vous bien vérifié avoir mis vos scénarios aux bons endroits ici :

Image
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

salime
Novice
Messages : 2
Inscription : 31 mars 2010 10:24

Re: la puissance de chauffage et de climatisation

Message par salime » 31 mars 2010 15:14

Merci olivier

Moi je travail avec comfie 2003
Scénario de consigne de chauffage, j’ai fais chauffage standard
Scénario de consigne de climatisation, j’ai fais climatisation standard
Scénario de Ventilation externe, j’ai fais ventilation d’été
Scénario de Ventilation interne, j’ai fais ventilation d’hiver

Mais normalement la puissance dépend des besoins, si les besoins en chauffage et en climatisation sont différents normalement les puissances seront différentes.

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Re: la puissance de chauffage et de climatisation

Message par Stéphanie » 23 avr. 2010 15:18

Bonjour,

Les puissance de chauffage et de climatisation affichées dans la synthèse ne correspondent en aucun cas à des puissances de dimensionnement. Ce sont en fait des puissances maximales appelées pendant une heure au cours de la simulation. Pleiades calcule des puissances instantanées et affiche en synthèse la valeur maximale atteinte par zone thermique.

Il faudrait comparer vos deux variantes en détail afin de valider les paramètres modifiés et les résultats obtenus.

Néanmoins sur le principe, cela me parait pas cohérent d'avoir strictement les mêmes puissances appelées entre deux variantes.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite