Problème de surchauffe!

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Répondre
Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 02 avr. 2010 12:49

Bonjour,

J'étudie actuellement un projet de bureaux label BBC.

Je rencontre un problème au niveau de la surchauffe.

J'atteins des températures maximales de 45°C dans certains bureaux. incohérent!

Mes besoins me paraissent bons 9 kWhep/m².an

Je pense pourtant avoir bien suivi les indications concernant les ventilations externe et interne. De plus, les fenêtres disposent de brise-soleils.


Merci pour votre aide.
ICSO bet fluides (85)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2702
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Problème de surchauffe!

Message par olivir » 02 avr. 2010 13:09

Bonjour,

Et les apports internes sont de quel ordre ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Re: Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 02 avr. 2010 14:13

5 W/m² pour l'ensemble du projet
ICSO bet fluides (85)

peyrard
Habitué
Messages : 42
Inscription : 27 janv. 2009 09:33
Localisation : Avignon

Re: Problème de surchauffe!

Message par peyrard » 02 avr. 2010 14:24

Les 5/m² sont pour les apports internes (eclairage avec poste électriques: pc imprimante....) avec occupation? cela me parait faibles.

Sinon, en ayant aussi peu de besoins de rafraichissement, la température maxi atteint est étrange.
Peut-etre est-ce la première heure de ta simulation estivale
Ou bien avec un fichier météo génére, une température extérieur anormale a pu apparaitre....

Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Re: Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 02 avr. 2010 17:02

oui excusez moi, les 5W/m² sont la puissance dissipée!
pour les bureaux (12 m²) j'ai mis 1 pers 8-12h et 14-18h du lundi au vendredi certains ont 2 à 3 personnes suivant les surfaces.

j'obtiens au total 42 500kWh d'apports solaires bruts c'est les données météo de La Rochelle.
ICSO bet fluides (85)

Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Re: Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 06 avr. 2010 10:51

j'ai rajouté des lames orientables pour les bureaux mais le problème persiste!

J'ai également des problème de convergences pour ma ventilation interne. j'ai lancé la simulation plusieurs fois en réduisant le pas temps mais aucun changement.

Quelqu'un pour m'aider?

merci d'avance
ICSO bet fluides (85)

FranckL
Membre
Messages : 6
Inscription : 21 janv. 2010 16:40

Re: Problème de surchauffe!

Message par FranckL » 13 avr. 2010 16:21

Bonjour,

Peut-être un problème de fichier météo?

Sortez un graphique pour observer la température ext. de votre fichier.

Bon courage

LF

Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Re: Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 15 avr. 2010 08:34

la température maximum de l'extérieur est de 32°C!

merci de votre aide
ICSO bet fluides (85)

Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Re: Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 19 avr. 2010 13:54

problème résolu

merci à tous
ICSO bet fluides (85)

peyrard
Habitué
Messages : 42
Inscription : 27 janv. 2009 09:33
Localisation : Avignon

Re: Problème de surchauffe!

Message par peyrard » 19 avr. 2010 15:06

Si tu pouvais juste dire ta solution a ton probleme..

Qui sait, je vais peut-etre le rencontrer un de ces jours


Merci

Sorin
Membre
Messages : 7
Inscription : 11 févr. 2010 08:42

Re: Problème de surchauffe!

Message par Sorin » 22 avr. 2010 13:39

J'ai fait un scénario annuelle pour la ventilation. Dans celui-ci j'ai introduis un scénario hebdomadaire qui avais le même nom qu'un scénario d'occupation pour les bureaux

BUG
ICSO bet fluides (85)